作者civiltensai (阿呆 <( ̄﹌ ̄)@m)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 漏電斷路器問題
時間Mon Sep 16 23:01:47 2019
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
前鎮子裝修
請水電拉了一條烤箱專用的110v專迴
因為是廚房用迴路
所以開關箱那端使用漏電過載保護斷路器
但是今天插上電器只要通電就會跳脫
研究了一下發現可能是接線問題
想確認一下是否接線錯誤
3.問題存在時間:
一接上烤箱就跳脫(可能因為微電腦控制 所以有電流)
接上吹風機沒事但是一打開就跳脫
4.照片連結:
https://imgur.com/a/Kt1SSvU
5.其他 :
研究了網路上的接法
我這個漏電過載保護斷路器看來二次側的地方只有接上火線
下層的負載端中性線根本沒接
想確認我的認知是否正確
這樣少接負載端中性線的結果就是火線跟中性線的電流不一致
才導致一通電就跳脫
如果我的理解無誤的話
就要來跟水電師父溝通
請他改善了
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.150.26 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1568646109.A.E6D.html
→ fuiiop: 他根本接錯 09/17 00:09
※ 編輯: civiltensai (118.169.150.26 臺灣), 09/17/2019 00:22:34
→ civiltensai: iamznon大 沒錯 我也是看到這圖才懂的 所以我理解應 09/17 00:39
→ civiltensai: 該沒問題 對吧? 09/17 00:40
推 markhbad54: 沒問題,水電接錯了 09/17 01:35
推 pajero: 接錯了 09/17 19:20
推 saygogo: 我在猜這個水電工應該沒有 結果這種三合一的 漏電斷路器 09/17 23:32
→ saygogo: 無熔絲開關 09/17 23:32
→ saygogo: 反正以前人家叫他怎麼接她就怎麼 根本就不懂原理 09/17 23:33
→ civiltensai: 多謝各位回覆 <(_ _)> 09/17 23:55