: ※ [本文轉錄自 home-sale 看板 #1TZSHN-3 ]
: 推 markhbad54: AH3是限時繼電器, 09/28 03:04
: → markhbad54: 你應該要用H3D-M斷電延遲型限時繼電器的D1模式 09/28 03:04
: → markhbad54: http://i.imgur.com/oAAzbad.jpg 09/28 03:07
因為用H3D-M斷電延遲行限時繼電器的線路比較複雜,想要把線路簡化一點
希望一樣可以達成關閉電燈之後,風扇自動啟動,運作一個小時之後
自動關閉
https://imgur.com/lUzVOlQ.jpg
請問一下版上的高手,這樣可行嗎?
--
一個只會使用榔頭的人,所有問題看起來
都像根釘子
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.40.165 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1570456873.A.4E8.html
推 markhbad54: 抱歉,前張H3D的接點略有錯誤。10/09 00:38
→ markhbad54: 若你用雙切開關,ah3足以。10/09 00:38
→ markhbad54: 並修正接點如下10/09 00:38
→ markhbad54: 學識淺薄思慮不周,懇請各位版友斧正10/09 00:38
根據markhbad54的意見,發現自己錯誤的點,再加入一些微調
最後版本如下,感謝建議
https://imgur.com/DbCq63v.jpg
※ 編輯: deltaz (36.239.112.181 臺灣), 10/09/2019 09:04:03
今日測試看起來挺好的,線路對了一切就沒問題了
https://i.imgur.com/fGviebL.jpg
插座是用來測試的,後續改成接風扇的電源即可
https://vimeo.com/365198760
繼電器待機電量大概1.3W,一年電費大約30元
※ 編輯: deltaz (36.239.112.181 臺灣), 10/09/2019 12:29:44
※ 編輯: deltaz (36.239.112.181 臺灣), 10/09/2019 13:04:36