推 chahaiue: 液面控制器往下拉之後稍微等個20秒看有沒進水(等抽水馬 11/13 19:33
→ chahaiue: 達作動) 11/13 19:33
→ windcar: 報告,往下拉久一點還真的有啟動抽水馬達,不過我放開之 11/13 20:38
→ windcar: 後,開關不會跳上來,要自己把線推上去,這樣需要換嗎 11/13 20:38
推 chahaiue: 嗯嗯先換控制器吧,俗稱雷達,買來照原樣接回去就好 11/13 20:52
→ windcar: 又發現一個問題搞不太清楚,一樓水塔的雷達接b1b2,頂樓 11/13 21:23
→ windcar: 雷達接a1a2,這是正確接法對吧,但是不論我最怎麼拉一樓 11/13 21:23
→ windcar: 的線都沒反應,這有關係嗎 11/13 21:23
→ windcar: 再來這邊自問自答一下,不知道有沒有專業的來打臉,這樣 11/13 23:42
→ windcar: 看來頂樓跟一樓雷達都沒壞,為什麼會抽好幾次水才滿?而 11/13 23:43
→ windcar: 且都在半夜?因為我家尖峰時刻自來水很小,導致一樓水塔 11/13 23:43
→ windcar: 水補不滿,所以當頂樓水塔沒水了,雷達開關開啟,把一樓 11/13 23:43
→ windcar: 水塔水抽乾了,一樓雷達關閉,保護頂樓不繼續抽,直到半 11/13 23:43
→ windcar: 夜自來水水壓正常把一樓水塔補滿,通電了,所以頂樓再繼 11/13 23:43
→ windcar: 續抽水 11/13 23:43
→ vwpassat: 雷達 是品牌名,正確名稱是 浮球開關。 11/14 00:19
→ windcar: 為了避免晚上睡覺時抽水馬達吵死全家,目前想到的方法,1 11/14 00:39
→ windcar: .把一樓水塔浮球開關下浮球“調低”,可以提供多一點水上 11/14 00:39
→ windcar: 去。2.頂樓水塔浮球開關下浮球“調高”讓他盡快補水,以 11/14 00:39
→ windcar: 免造成把一樓水塔水抽光的情形。以上是自己認為的解決方 11/14 00:39
→ windcar: 法 11/14 00:39
→ pajero: 往下拉線就應該進水,鬆開抽水馬達就不會送水 11/15 09:06