1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 剛入住的套房,發現他的電箱長這樣,本來看不懂經過爬文後發現他這樣是只有一組220v ,可是房間內需要220v的電器有電熱水器(瞬熱型)跟冷氣,這是他們共用一個迴路的意 思嗎? 如果要改成儲熱型,勢必要做出一個獨立的開關,這樣的話還有辦法做嗎?因為看起來他 沒什麼空間了,也不知道這樣是否可行? 另外想知道底下有接線是有接出去的意思對吧,那最左邊的20A/110v是完全沒有接任何東 西嗎? 感謝各位! 3.問題存在時間: 應該是一直以來 4.照片連結: https://i.imgur.com/vTx2R9p.jpg
5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.83.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1573782483.A.9AD.html
superduck: 瞬熱直接接在總開關下面了 這個還有4P的空間可以用11/15 10:31
superduck: 不會用的話約水電來處理就好 建議儲熱改用漏電型的MCCB11/15 10:32
原來是在總開關底下!長見識! 之後是有打算請水電來改,只是想先知道能不能做更動,怕人家白跑一趟QQ
markhbad54: 中性線銅排再移旁邊一點 11/15 10:35
原來這東西可以移動~好的謝謝! ※ 編輯: connie0129 (118.169.201.152 臺灣), 11/15/2019 11:41:03
ChungLi5566: 這接法看起來不像正牌水電的作品 11/16 20:06
ChungLi5566: https://i.imgur.com/raECLKr.jpg 11/16 20:19
ChungLi5566: 請水電改的重點是 不要再用麥當勞歡樂送 11/16 20:21
vwpassat: 50A NFB負載側的電線都要用14平方公釐的。 11/17 00:27