看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
前陣子因為台電送電異常造成整個區域住宅的電器燒毀 自己家裡除了接UPS的電腦跟有過電壓/漏電保護的TOTO免治,其他有接電有開的全燒了 問台電異常原因,一個說電桿上中性線接觸不良,另一個說異常送電150V 因為這區域的房子屋齡至少都40年以上了,當然都沒做接地,所以有先請水電來打銅棒到 地下再把電表的中性線接到銅棒 不過這樣接地如果台電送來就是150V的話應該也是照樣燒電器吧? 老房子的分電盤很小,又都是用士電的BH https://i.imgur.com/fvjo858.jpg 如果要避免台電送電異常造成電器燒毀要如何改裝呢?在前端加裝富士的過電壓保護 SV32RU有用嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.0.182 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1574177534.A.829.html
vaper: 剛好換新電器啊~~~要台電異常不是人人都碰得到的 11/20 02:07
vaper: 火線150v,先燒了電器再到接地,怎麼防... 11/20 02:08
vaper: 你選的這個過電壓,要200v+才動作…通常是防突波的 11/20 02:13
higger: 老房子電箱內的銅排~是不是都會接到地下的鋼筋?01網站有人 11/20 02:20
higger: 說~房子沒接地台電根本不會給你裝電表~這是真的嗎?又說~鋼 11/20 02:20
higger: 筋接地比你埋銅線更確實~這種說法到底正不正確? 11/20 02:22
diogofseixas: 電表直接接地,所以還是會裝表的 11/20 04:21
ben83121: 送電異常很難防御吧,請問這樣台電會賠償嗎? 11/20 07:22
ERT312: google "台電送錯電" 新聞一堆 11/20 07:28
ERT312: 比較安全的做法是停電前或停電後要關閉電箱內的總開關 11/20 07:31
ERT312: (台電停電前會發通知) 台電送電後 不要馬上開總開關 11/20 07:32
ERT312: 量測總開關的一次側電壓 沒有異常再開總開關 11/20 07:33
ChungLi5566: 應該是中性線斷線 再加上用戶端的負載沒有平衡 造成 11/20 09:42
ChungLi5566: 一邊火線150v 11/20 09:42
ChungLi5566: https://i.imgur.com/STcZ8SV.jpg 11/20 09:44
ChungLi5566: 對岸有些智能斷路器或插座可以設電壓閥值 11/20 09:44
ChungLi5566: 手邊沒自耦變壓器可以測 不確定效果如何 11/20 09:45
SMALLLO: 真的遇到才知道有多麻煩,台電派人來鑑識、拍照、談賠償 11/20 13:09
SMALLLO: ,電器維修人員來收,來修,通通都是白天,家裡一定要有 11/20 13:09
SMALLLO: 人對應 11/20 13:09
SMALLLO: 而且聽來修電器的人員說,遇到這種電壓異常燒機器還挺常 11/20 13:11
SMALLLO: 發生的 11/20 13:11
SMALLLO: 所以才想說有沒有斷路器在過電壓時能跳開保護後端的 11/20 13:14
qoomn: 超麻煩的,這很常見? 11/20 15:07
chair209: 不常見,不過聽親戚說有的大樓在離峰時段電壓會升到125 11/20 15:41
chair209: 久了一樣會出問題,尤其你又買日本110v的電器更容易壞 11/20 15:41
chair209: 更正,日本100v 11/20 15:42
SMALLLO: 感謝樓上提到的智能斷路器,來研究一下 11/20 19:21
jojomaan: 高負載的電器,真的不能買100V的,很容易壞 11/20 20:07
jojomaan: EX panasonic的吹風機 11/20 20:07
jetzake: 其實也沒那麼恐怖啦 壞什麼都叫台電賠就好 11/21 08:08
SMALLLO: 台電是以維修復舊優先喔,修完再拿收據給台電審核,不是 11/21 08:29
SMALLLO: 壞什麼就買新的這麼好 11/21 08:29
SMALLLO: 有些電器壞掉真的超級麻煩,電視燒了我用網路,你修一週 11/21 08:34
SMALLLO: 我也沒差。冰箱壞了等兩天來修裡面東西都壞光了。新生兒 11/21 08:34
SMALLLO: 的奶瓶消毒鍋壞ㄧ天我都覺得要死了,一直煮水消毒奶瓶 11/21 08:34
vwpassat: 只能裝大功率足供全戶使用的穩壓器了吧! 11/21 11:12
vwpassat: http://bit.ly/2XzbHRR 11/21 11:12
TurTao: 把全家電器都改成220V就沒再怕了 11/23 11:47
saram: 電壓不平衡是另一組中性線接點不良. 11/24 18:52
saram: 把問題解決就好了. 11/24 18:52
saram: 那與台電沒有關係. 11/24 18:53
saram: 可請有執照有腦袋電工來檢查,抓出問題. 11/24 18:54
saram: 以後你就輕鬆用電了. 11/24 18:54
SMALLLO: 請問是要請厲害的電工來檢查哪裡啊,我們整個區域所有的 11/24 22:14
SMALLLO: 住宅的中性線嗎? 11/24 22:14
SMALLLO: 現在還在找適合110V用的過欠壓保護開關或智能斷路器,真 11/24 22:20
SMALLLO: 的不行可能就朝有過壓保護的延長線來對策了 11/24 22:20
vwpassat: 桿上變壓器中性線接觸不良,這樣還不是台電的問題?我也 11/27 14:44
vwpassat: 是醉了! 11/27 14:44