※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 頂樓總開關已關,但管線仍有水 大樓14樓的11樓,約25年 主臥室廁所天花板上方水管漏水, 已確定漏水處。(疑似減壓閥 錶 之處漏水)。 已請水電行,原本處理是想關掉水源後更換。 目前主要困擾是頂樓總開關已關閉, (水錶已經不轉,室內所有水龍頭都沒有水了)。 但漏水的管線的水一直流。 原本以為是水管殘水, 但流了一天,水還是流。 故暫時無法維修。 想請問可能原因。 感謝閱讀與回復。 另外, 1.主臥廁所天花板上方的水管開關閥在漏水處後端,故關閉沒有用。 2.不是紅色的消防管線,一般銅色的水管。 3.問題存在時間: 漏水近3周, 原以為是洗完澡地沒乾, 故未處理。 周五才發現是漏水。 4.照片連結: (檔案恕移除) 左邊黑色的錶滲漏。 但無法關水維修。 5.其他 : 在漏水水流的情況下,同棟其他樓層住戶的水表經觀察, 亦無轉動現象,似乎也排除是別人家水管的水。 後續: 1.大樓總幹事告知,3樓減壓閥在11樓有2顆錶,2樓在10樓,7樓以上都有。 2.總幹事表示,該管線非大樓管線,算低樓層的管線,只是放在高樓層, 因此,故障維修算低樓層的。 此情況先前別棟別戶也曾有類似狀況,但當時大家都沒經驗,關係較緊張。 但目前大樓總幹事的認知是如此,遇到就會告知, 至於住戶彼此間是否有此共識,還是要看當事人態度。 3.本次低樓層住戶似乎也不知此種管線配置方式,但經總幹事協調與說明, 也很夠意思負擔全額相關費用。 4.因此,因為是低樓層住戶管線,故本戶頂樓總開關關水,該管線"可能"不受影響。 但仍有疑問的是漏水當時(水流量大),本棟大樓的各戶水錶無明顯轉動的情形。 因為沒有去關別戶的總開關,故無法確認本次如果關閉別戶總開關, 是否即可以採取不是活水的維修方式。 畢竟活水維修方式,整個浴室天花板噴流漏水, 為免天花板電燈、抽風機電線短路,目前都尚未使用該廁所。 感謝遇到好鄰居與總幹事! 也感謝各位先進的版面上與私底下來信的回覆, 以上資訊提供參考! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.221.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1576398537.A.C7F.html
superduck: 看減壓閥的壓力 沒壓力就拆吧 12/15 17:44
markhbad54: y型過濾器前後有閥,關閥、拆濾網洩壓。 12/15 17:44
謝謝回復。 目前誠如上述,已拆掉減壓閥的"錶",已無漏水。 只是是在未斷水的情況下,噴水的情況下施作。 有更明確訊息,會在更新。 還是很好奇,為何有漏水水流, 但並無住戶的水表是轉動的狀況。 或者想知道如何關水施作。
markhbad54: 看漏水量跟速率,一 兩水桶的量很正常 12/19 12:32
markhbad54: 你都能"不斷水"施作了,其實管內也沒多大壓力, 12/19 12:35
markhbad54: 真有水壓,錶頭根本裝不上去 12/19 12:35
以下訊息提供參考: 周日流了一整天,不是一兩水桶的水量。 (要說一百桶以上應該也沒有誇張, 後來想辦法接水管把水導出去。) 如果一兩水桶的量是很正常, 您的說明恰好證實我的狀況的"很不正常"。 "不斷水"施作是以"凡而"的方式施作, 就是把水"通過凡而"噴流後,再關閉。 水電師傅不得已的施工方式。 您的說明正好證實"管內有多大的壓力,真有水壓,錶頭根本裝不上去" 本戶的狀況,就是正好與您陳述的狀況相反, 也就是為何我想上網尋求解答的部分。 謝謝您提供的訊息。
ERT312: 關錯總開關了? 12/20 20:42
確定11樓本戶頂樓總開關是正確關閉, 因為全戶洗手台、馬桶、流理台殘水流光後都沒有水了。 就漏水的那個"錶"的管線有水, 才是這次困擾的地方。
ERT312: 那是因為你關了圖中上面那個開關跟下面至少其中一個開關 12/21 15:56
所以是因為"關了"至少其中一個開關,所以漏水? 頂樓總開關是和水電師傅一起去關,所以確定關的狀況。 至於您提的3個開關,都是在"錶"的水流後段, 師傅曾經關過,但水還是從"錶"的位置漏水, 所以師傅是說測試無法關水後就維持開的狀況。 但實際因為維修孔的關係, 我後來就沒有去碰那3個綠色開關, 實際上我也不知是開是關。 還是謝謝您的訊息供小弟參考。 ※ 編輯: chsun111 (180.217.139.4 臺灣), 12/26/2019 21:00:52