→ ERT312: 這些中性線是誰接的? 12/22 22:18
→ simonliu0810: 一開始買來前屋主找人重拉線的 12/22 22:25
→ simonliu0810: 有那邊需要改善的嗎?我只知道中性線跟台電的要接在 12/22 22:26
→ vaper: 電阻啊… 12/22 22:27
→ simonliu0810: 一起,紅線是火線,拉一端的火線+中性線=110V,對嗎? 12/22 22:27
→ simonliu0810: 這樣接電阻太大?請Vaper示下,不太明白 12/22 22:28
→ ERT312: 中性線要全部接在同個銅排上面 圖中那個是用來對接的 12/22 22:29
→ ERT312: 那你要問前屋主是找誰來這樣惡搞的 12/22 22:30
→ vaper: 沒鎖好或熱脹導致空隙過大,接觸不良或氧化致電阻過高。br 12/22 22:30
→ vaper: eak沒跳代表連20a都沒到,可見接觸不良情況多嚴重 12/22 22:30
→ vaper: 電箱檢修,有時都會發現螺絲沒緊,其實不是一開始沒逼緊, 12/22 22:34
→ vaper: 而是久了熱脹推開,所以每隔一段時間(可能幾年吧)就要健檢 12/22 22:34
→ vaper: 一下電箱 12/22 22:34
→ simonliu0810: 謝謝兩位大大~我懂了,找了水電也沒幫我換這接地的, 12/22 22:35
→ simonliu0810: 確實水電過來有說這中性線螺絲有鬆,看來我需要換一 12/22 22:35
→ simonliu0810: 個了~謝謝兩位大神 12/22 22:36
→ vaper: 我的經驗是發生在電錶內,請水電來打開才發現是日曬加上散 12/22 22:37
→ vaper: 熱不良導致有空隙又氧化,電阻過高就燒成焦黑,還好沒出火 12/22 22:37
→ simonliu0810: 對阿~Vaper這個好可怕,還好只有燒電器而已,沒起火 12/22 22:39
推 markhbad54: 用這種端子台要考慮使用電流, 12/22 22:55
→ markhbad54: 雖然單迴路小於15a,但彙整到總N時端子台無法支撐 12/22 22:55
→ markhbad54: 還是換正常的銅排才安全 12/22 22:55
推 higger: 電器對這種電壓不穩的情況怎麼沒有任何安規機制去停止? 12/22 23:01
→ simonliu0810: to markhabad54大:了解,謝謝~已更換為銅排了 12/23 01:10
→ pajero: 不是這樣接的,要用銅排 12/23 12:15