﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 ~技術支援~ 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近買了一個1000w的微波爐,一開就變成這樣,只是不懂,為什麼會燒掉這中性線這邊 ,而不是跳掉20A的breaker呢?有神人可以幫我解惑嗎?感謝 3.問題存在時間: 最近 4.照片連結: https://imgur.com/a/uakh7JB 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.235.229 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1577023842.A.DE5.html
ERT312: 這些中性線是誰接的? 12/22 22:18
simonliu0810: 一開始買來前屋主找人重拉線的 12/22 22:25
simonliu0810: 有那邊需要改善的嗎?我只知道中性線跟台電的要接在 12/22 22:26
vaper: 電阻啊… 12/22 22:27
simonliu0810: 一起,紅線是火線,拉一端的火線+中性線=110V,對嗎? 12/22 22:27
simonliu0810: 這樣接電阻太大?請Vaper示下,不太明白 12/22 22:28
ERT312: 中性線要全部接在同個銅排上面 圖中那個是用來對接的 12/22 22:29
ERT312: 那你要問前屋主是找誰來這樣惡搞的 12/22 22:30
vaper: 沒鎖好或熱脹導致空隙過大,接觸不良或氧化致電阻過高。br 12/22 22:30
vaper: eak沒跳代表連20a都沒到,可見接觸不良情況多嚴重 12/22 22:30
vaper: 電箱檢修,有時都會發現螺絲沒緊,其實不是一開始沒逼緊, 12/22 22:34
vaper: 而是久了熱脹推開,所以每隔一段時間(可能幾年吧)就要健檢 12/22 22:34
vaper: 一下電箱 12/22 22:34
simonliu0810: 謝謝兩位大大~我懂了,找了水電也沒幫我換這接地的, 12/22 22:35
simonliu0810: 確實水電過來有說這中性線螺絲有鬆,看來我需要換一 12/22 22:35
simonliu0810: 個了~謝謝兩位大神 12/22 22:36
vaper: 我的經驗是發生在電錶內,請水電來打開才發現是日曬加上散 12/22 22:37
vaper: 熱不良導致有空隙又氧化,電阻過高就燒成焦黑,還好沒出火 12/22 22:37
simonliu0810: 對阿~Vaper這個好可怕,還好只有燒電器而已,沒起火 12/22 22:39
markhbad54: 用這種端子台要考慮使用電流, 12/22 22:55
markhbad54: 雖然單迴路小於15a,但彙整到總N時端子台無法支撐 12/22 22:55
markhbad54: 還是換正常的銅排才安全 12/22 22:55
higger: 電器對這種電壓不穩的情況怎麼沒有任何安規機制去停止? 12/22 23:01
simonliu0810: to markhabad54大:了解,謝謝~已更換為銅排了 12/23 01:10
pajero: 不是這樣接的,要用銅排 12/23 12:15