→ saram: 那規格不重要.電流比開關小就好了. 12/27 23:08
→ pajero: 牆是用磚塊嗎?那就夠,輕隔間可以 12/28 11:05
→ SinyaWu: 18A電熱水爐加熱啟動的瞬間電流會超過21A,建議還是裝30A 12/28 20:43
→ SinyaWu: 會比較好 12/28 20:43
→ hzrca: 了解 想說目前30A的都是電子式 比較想用機械式的 不看過來 12/28 21:56
→ hzrca: 也只能這樣了 謝謝 12/28 21:56
→ vaper: 說明書有寫哦,超過10A的馬達一定要裝MC~~~ 12/29 02:52
→ vaper: 但你這是熱水爐,根本不會有啟動電流問題,裝一顆就好 12/29 02:53
→ hzrca: 疑?我的是儲熱式的電熱水爐,所以應該無瞬間電流超過20A 12/29 22:05
→ hzrca: 爬文主要是說定時器接點容易壞 不過之前問過做水電的朋友 12/29 22:06
→ hzrca: 他說幫客人裝國際牌20A的 也是4KW 18A 是沒遇到燒壞的 12/29 22:06
→ hzrca: 所以想說問看有沒有人有壞掉過? 規格寫20A一直懷疑為何不 12/29 22:07
→ hzrca: 能用 謝謝 12/29 22:07
推 atrix: 一般電熱水器應該是不會有啟動電流變大的問題啦,因為通常 01/03 21:57
→ atrix: 是純電阻 01/03 21:57