看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
樓主家的供水條件跟我家很類似,三樓透天,四樓是天台,水塔在屋凸上(五樓高度) 用水處只在1~3F,這樣的使用條件,其實根本不需要冷水加壓 3F用水處跟水塔底部就有5米的高差了,1F水壓會太強,2F剛好,3F能用。大概就是這樣 的程度 但3F如果要洗澡的話,冷水壓力夠用,熱水經過熱水器基本上是不夠的,2F以下也會有熱 水不夠的困擾 所以解決方案很簡單,建商給的加壓馬達改成只對熱水加壓,冷水不加壓即可。 至於要用什麼熱水器方案,就看你的評估 ※ 引述《Seriex ()》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 因為3樓半透天即將交屋 : 4樓一半為神明廳,另一半為露臺 : 4樓神明廳上方有一個臥式水塔(140公分高)以及冷水加壓馬達 : 冷水馬達供應全戶冷水跟熱水器進水端,洗澡在2F跟3F洗 : 我本來希望透天的供水可以簡單化 : 用一個1F抽水馬達以及一個架高水塔全戶供水 : 捨棄屋頂加壓馬達,洗澡舒適度較低..但可能最省錢.. : 自來水--> 1F抽水馬達--> 架高5尺屋頂水塔 --> 全戶冷水 : | : --->太陽能(水塔架高自然進水)--> 全戶熱水 : 無奈建商給的是低矮的臥式水塔+屋頂加壓馬達 : 若要使用太陽能熱水器,似乎又有必要增加一個熱水專用加壓馬達 : 避免冷熱水壓力相差過大(沖澡時水溫會不穩定) : 但屋頂兩個加壓馬達在運作,感覺浪費電,也增加機件故障的機會.. : 自來水--> 1F抽水馬達--> 臥式水塔--> 冷水加壓馬達--> 全戶冷水 : | : --->太陽能--> 熱水馬達--> 全戶熱水 : 所以才會想到使用熱泵熱水器 : 熱水水壓(出水)接近冷水水壓(進水)的特性? : 讓透天屋頂水塔出水口的冷水加壓馬達,可對冷水以及熱水加壓 : 可省掉熱水加壓馬達的費用 : 也得到比太陽能熱水器更好的洗澡品質(沒有水過燙的問題) : 自來水--> 1F抽水馬達--> 臥式水塔--> 冷水加壓馬達--> 全戶冷水 : | : --->熱泵--> 全戶熱水 : 想知道熱泵出水端的熱水的水壓, : 是不是接近冷水加壓馬達供給冷水的水壓? : 如果是的話,就可以省下一筆熱水專用加壓馬達的費用了... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.124.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1579401731.A.035.html
markhbad54: 十米一公斤,五米半公斤 01/19 11:11
Seriex: 網路資料建議蓮蓬頭水壓需要1~1.5公斤以上,淋浴柱需要2~2 01/19 22:09
Seriex: .5公斤以上,因此感覺4樓神明廳上方的水塔(5樓高),不加 01/19 22:09
Seriex: 裝加壓馬達的情況下,只適合在透天1樓2樓淋浴...?所以我 01/19 22:09
Seriex: 偏向在透天屋頂使用加壓馬達供應全戶冷熱水。另外,不使 01/19 22:09
Seriex: 用加壓馬達的話,4樓露臺(家人想種花)的水壓可能會小的可 01/19 22:09
Seriex: 憐,謝謝您的指教 01/19 22:09
tomap41017: 謝謝樓上 01/25 21:58