推 littlejunjun: 工地水塔就讓他靠重力下去就好了 幹嘛打01/23 20:14
因為是從一樓車庫水龍頭接水管,比較省事,不用從四樓頂水塔再接
→ littlejunjun: 所以前兩個開關都是剛換時正常 過不久就壞? 少見01/23 20:15
沒錯,大約不到一年換一顆
→ vwpassat: 如是三層透天,四樓只是天台放水塔,建議以自來水壓直01/23 21:30
→ vwpassat: 供二樓用水與水塔進水,以水塔重力供水給一樓與三樓,且01/23 21:30
→ vwpassat: 三樓只設廁所,一樓則拉三條獨立四分管,分別供應浴室01/23 21:30
→ vwpassat: 熱水器、廚房流理台、浴廁(馬桶水箱、洗面盆冷水、沐浴 01/23 21:30
→ vwpassat: 龍頭冷水)與洗衣機。01/23 21:30
→ vwpassat: 這樣比較不會發生搶水的狀況。01/23 21:31
浴室有花灑,頂樓也有全戶淨水器,若沒加壓水量會很小
我有大概找到原因了,壞掉前幾天工地有大量用水,另外水塔也被撞凹一個洞,有微漏水
漏水導致馬達開關頻繁,壓力開關的銅片疲乏斷裂,目前就先裝一個凡爾,等停工的時候
再關
※ 編輯: csy031715 (114.41.37.30 臺灣), 01/25/2020 22:20:00
→ d12345631: 廠商附的九如 個人建議是早點換吧! 04/11 03:39
→ d12345631: 那都是鐵鑄 會生鏽 04/11 03:39