看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 老公寓的熱水器是使用天然氣機型,但最近開始先開冷水後再開熱水就點不起來 怎麼轉再開水都沒用。 一開始就開熱水情況比較容易點著,但是如果轉溫水或房子內有其他人使用水,熱水器就 熄火,然後又是怎麼點都點不起來。 換電池也沒什麼用,以前洗澡時可以同時使用其他地方的水龍頭或使用馬桶不影響, 但是現在只要有人洗澡,為求不要熱水器熄火,都無法使用其他設施。 不知道是熱水器還是其他問題。 故上板來求助,謝謝大家。 3.問題存在時間: 近期越來越頻繁 4.照片連結:5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.245.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1582797445.A.2DE.html
zzzZZabonbon: 水盤阿 02/27 19:26
freeabe: 原本不會後來才會應該水盤機率高 02/27 23:10
xam: 自宅嗎? 這種應該給專業的師傅處理比較好吧.. 02/27 23:17
we753399: 水壓不足,不能驅使水盤作用 02/27 23:25
iamznon: 水壓不足啟動水盤..不要同一時間用水即可解決 02/27 23:55
markhbad54: 熱水器加壓馬達 02/28 00:32
AustinRivers: 謝謝板上各位大大 來研究看看 02/28 02:04
dawson0130: 水壓是否變小先確認,如果水壓都沒變,那就是水盤可 02/28 03:34
dawson0130: 能有問題了 02/28 03:34
ajax4444: 前陣子換浴缸龍頭或灑水頭嗎? 02/28 21:34
icqkiller: 熱水器正確使用方式是左邊轉到底最熱水,再調整熱水器 02/29 08:09
icqkiller: 的火力跟出水量,之後再右轉開始加冷水,就不會忽冷忽 02/29 08:09
icqkiller: 熱。如果房子沒有裝加壓馬達,又使用加壓蓮蓬頭就可能 02/29 08:09
icqkiller: 造成水壓不均熱水容易熄火。可以朝這些檢查看看。 02/29 08:09
Debbie1001: 可能是點火器的問題 02/29 14:18
Debbie1001: 我之前也是這樣,有時候無法點燃 02/29 14:18