deltaz: 以前的接法看不出來有省多少呀? 02/28 22:24
higger: 省了二個雙切開關距離的兩倍線 02/29 00:31
其實"省線"的意思不是這樣 更重要的是還可以"偷工" 以下電箱、開關、電燈分別用代號表示 P:電箱 S1:第一個開關 (離電箱比較近的開關) S2:第二個開關 L:電燈 符合法規的作法: 中性線為 PL 火線 控制線為 PS1+2S1S2+S2L 不安全的作法: 中性線為 PS1+PS2 火線為 PS1+PS2 控制線 S1L+S2L 這兩種做法只有 PS1 跟 S2L 相同 符合法規的作法不只多了2S1S2 還多了 PL 但不安全的作法也多了 PS1+2PS2+S1L 今天若要把不安全的作法改為合法的作法 除非打牆重配管路 不然可能沒有 PL 跟 S1S2 這兩段管路 但可以從 PS1+S1L 實現 PL 從 S1P+PS2 實現 S1S2 因此線路要改為 PS1+S1L+PS1+2(PS1+PS2)+S2L =4PS1+2PS2+S1L+S2L 其實只比不安全的作法多了 2PS1 但是PS1原本只塞兩條線現在要塞4條 通常會採用不安全的作法 S1跟S2處都會順便安裝插座 改為合法的做法之後這兩處的插座都不能用了 除非再拉中性線 現在的做法大多開關跟插座分開設置 插座的高度比較低 插了線比較不顯眼 所以必須另外配置插座的管路跟線路 這是兩種不同的施工法 省下的其實是插座的配管跟線路 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.199.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1582952164.A.846.html
cppwu: 新建物的確強電箱裡照明和插座迴路都會分開 02/29 21:50
higger: 雙切旁多半還有其它單切開關或插座~PS1或PS2也算順便吧? 02/29 23:01
higger: 我是說就算你不接雙切~你的PS1或PS2等還是要接到啊 02/29 23:01