推 deltaz: 以前的接法看不出來有省多少呀? 02/28 22:24
推 higger: 省了二個雙切開關距離的兩倍線 02/29 00:31
其實"省線"的意思不是這樣
更重要的是還可以"偷工"
以下電箱、開關、電燈分別用代號表示
P:電箱
S1:第一個開關 (離電箱比較近的開關)
S2:第二個開關
L:電燈
符合法規的作法:
中性線為 PL
火線 控制線為 PS1+2S1S2+S2L
不安全的作法:
中性線為 PS1+PS2
火線為 PS1+PS2
控制線 S1L+S2L
這兩種做法只有 PS1 跟 S2L 相同
符合法規的作法不只多了2S1S2 還多了 PL
但不安全的作法也多了 PS1+2PS2+S1L
今天若要把不安全的作法改為合法的作法
除非打牆重配管路
不然可能沒有 PL 跟 S1S2 這兩段管路
但可以從 PS1+S1L 實現 PL
從 S1P+PS2 實現 S1S2
因此線路要改為
PS1+S1L+PS1+2(PS1+PS2)+S2L
=4PS1+2PS2+S1L+S2L
其實只比不安全的作法多了 2PS1
但是PS1原本只塞兩條線現在要塞4條
通常會採用不安全的作法
S1跟S2處都會順便安裝插座
改為合法的做法之後這兩處的插座都不能用了
除非再拉中性線
現在的做法大多開關跟插座分開設置
插座的高度比較低
插了線比較不顯眼
所以必須另外配置插座的管路跟線路
這是兩種不同的施工法
省下的其實是插座的配管跟線路
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.199.37 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1582952164.A.846.html
推 cppwu: 新建物的確強電箱裡照明和插座迴路都會分開 02/29 21:50
推 higger: 雙切旁多半還有其它單切開關或插座~PS1或PS2也算順便吧? 02/29 23:01
→ higger: 我是說就算你不接雙切~你的PS1或PS2等還是要接到啊 02/29 23:01