看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
我家的狀況跟這個版友的狀況差不多 只是我家出現問題的時間點有點莫名奇妙 1. 2個多月之前 先是將舊的開關換成國際牌夜光開關 一切正常 2. 今天因為浴室的排風機太吵 只是把它拆下來 要準備更換 還沒裝新的 這時候出現了一樣的問題 開關上的燈比旁邊那顆暗 會因為迴路上少一個排風機 而導致電壓出問題嗎? 謝謝 ※ 引述《hiyasa (asashi)》之銘言: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 這幾天浴室洗到一半 電燈突然熄掉, 發覺外面牆壁夜光型開關 呈微弱光 : 有時夜光全滿(燈會亮) 夜光呈微弱或不亮 燈無法開啟 : 是開關快掛了嗎? 還是線路老舊? : 另外, 浴室旁的房間燈 跟浴室燈同時影響 : 是剛好兩邊開關壞掉 還是同一個迴路有問題? : 3.問題存在時間: : 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) : 4.照片連結: : 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) : 5.其他 : : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.112.191 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1584237695.A.B35.html ※ 編輯: WingYang (42.76.112.191 臺灣), 03/15/2020 10:02:46
markhbad54: 是電阻造成的,拆了風扇,電阻反而變大,所以指示燈暗了 03/15 11:03
markhbad54: 並聯電路會讓電阻變小(指示燈更亮) 03/15 11:08
ERT312: 你是說開關關了還會亮? 03/15 12:20
WingYang: 謝謝大家,開關關了,按鈕上的夜光小燈 03/15 14:21
WingYang: 那這樣的話,我是不是就不能裝電子開關,讓電燈跟排風 03/15 14:22
WingYang: 扇獨立運作了? 03/15 14:22
※ 編輯: WingYang (111.252.16.161 臺灣), 03/15/2020 15:20:20
markhbad54: 可以裝電子切換開關,看你想要怎麼切 03/16 00:40