作者evildean (白毛)
看板FixMyHouse
標題[水系] 水塔的水倒流問題
時間Fri Mar 20 18:09:23 2020
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入
修繕
2.問題描述(請詳述問題在哪):
家裡目前是老舊透天,原本房子是沒有水塔的,水管接法大概如圖所示
問題點是
停水的時候,水會再從水錶流回去,這樣很像失去水塔的作用,平常社區停水有先
公告的時候,長年來家裡的處理方式都是先去把水錶關掉,但有時候不知道或是沒人在家
,都會導致水已經漏掉很多了 ,請問有甚麼比較好的辦法嗎,我目前想到是加上逆止閥,
但是那邊的管線都是在水泥地裡,請問還有其他解嗎
麻煩大家了 謝謝
4.照片連結:
https://imgur.com/xGq57LF
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.56.23 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1584698968.A.367.html
推 killer90787: 給水為什麼要循環回來?? 03/20 19:24
→ evildean: 抱歉 原文沒講清楚,因為水塔是後來接的,但實際為什麼. 03/20 19:59
→ evildean: 我也不清楚 ,當時我才國小而已 03/20 19:59
→ evildean: 綠色的部分是明管 03/20 20:00
推 wenwen3: 一般來說, 截斷圖左側1/2F間的管路應可解決 03/20 22:38
→ iamznon: 沒抽水機可直上水塔??現場水壓夠大?? 03/20 23:20
→ evildean: 截斷左側一 二樓之間水管的話,是不是停水後一樓沒水了 03/20 23:46
→ evildean: 我家這邊水壓蠻大的,沒抽水機水也可以上水塔 03/20 23:47
→ vaper: 拜託,拍實圖好嗎,你畫的圖跟標準做法有出入,無法判斷 03/21 00:40
→ iamznon: 那就水塔入水處加止水器.....水錶到水塔之間加逆止閥 03/21 01:25