作者twnail (Nail)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 冰箱插座迴路跟電燈並聯
時間Sun Mar 22 09:31:17 2020
大家好
小魯家廚房很小
為了讓廚房空間舒服一點
我想把冰箱移來客廳某一面牆
但是那面牆沒有插座
所以我上次發了一個靠牆鑽洞的文
#1US8Eie1
那裡雖然沒有插座
但是有兩盞嵌燈
我想說
干脆把嵌燈的N線,
(嵌燈電源火線)拉過來
讓冰箱插座跟嵌燈並聯算了
但是這樣總開關那裡
全室電燈的無熔絲開關
就會控制到那個插座
那個插座迴路就跟全室燈並聯
想請問
冰箱壓縮機起動
會因為壓降讓全室的燈變成不穩定嗎?
就壓縮機起動
有壓降,電燈會容易閃....
這樣接是比較方便
但是就是怕燈會閃不穩定
不然我就要想辦法另外找
原本插座迴路拉過來並聯了
我是想
插座迴路NFB跟全室燈迴路NFB
電源側也都是總開關NFB負載側
拉過來的
視實上也大家都還是並在一起丫
只是有沒有經過各別的NFB
應該沒有差別吧?
請高手
指點一二感謝!!!
--
小時候幸福很簡單,長大後簡單就夠幸福的了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.109.102 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1584840681.A.D55.html
→ killer90787: 如果是這樣的話,何須電盤呢?全部接到一次側就好囉 03/22 10:37
→ killer90787: 。 03/22 10:37
→ dxmax2001: 直接從崁燈那接線出來測試看看,洞先別鑽 03/22 14:19
→ twnail: 嗯嗯 先試最準 03/23 01:07
→ wisdom: 會不會有影響要接了才知道。不同迴路會有差 03/23 18:51
→ wisdom: 但不是同迴路就一定會閃,或不同迴路就一定不會 03/23 18:51