看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (技術支援) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 吸頂燈安裝成功後一面牆壁插座沒電 3.問題存在時間: 安裝吸頂燈時 斷電後看電線與另一個吸頂燈安裝是一樣的一紅一藍 但這個原本燈座上的藍線是一個U型 就把它剪斷插入吸頂燈了 吸頂燈是跟原先電源開關通電成功了 原以為安裝成功沒想到晚上要充電手機才發現牆壁插座沒有電 (差點以為是我的充電器故 障了) 問了認識的水電他說直接把另一條剪斷沒插上的一起插入吸頂燈同色的另一個孔就可以了 但是另一個水電達人說可以但儘量不要 讓我覺得怕怕的 怕我的燈座爆炸 因為我的阿拉丁吸頂燈很貴阿阿阿 已經請另一個水電師傅找時間來幫我看看 但還是想知道究竟為什麼會這個狀況 所以來請教版上的大大為何原本的傳統日光燈座不用接上這條藍線 另一方面也怕來幫我處理的水電直接接兩條零線在我的阿拉丁上面不知道會不會怎樣QQ 謝謝大家:-) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.123.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1587304546.A.E42.html ※ 編輯: imgood (111.253.123.65 臺灣), 04/19/2020 21:56:55
GOFEN: 你會不會把火線剪斷了,那第一個水電講的沒錯 04/19 22:58
GOFEN: 可以回頭測試看看 04/19 23:00
GOFEN: 把燈的線拔掉跟剪斷的線對接:看插座有沒有復電。 04/19 23:00
filet: 買隻驗電筆吧,沒先檢查哪條是火線也剪 04/20 03:04
p9957: 以前常燈具跟插座併同迴路 所以看描述很有可能是接上去就好 04/20 09:03
p9957: 了 04/20 09:03
p9957: 第二位師傅應該是怕你插座用電量過大 燈座裡的連接器怕承 04/20 09:04
p9957: 受不了會壞掉才這樣說 04/20 09:04
higger: 電燈和插座的火線應是不同條 04/20 13:18
vwpassat: 難說,如業主或監工沒要求,就算2030年才建的房屋,仍可 04/20 14:52
vwpassat: 能是一組迴路接滿全屋。 04/20 14:52
imgood: 今天處理好了,從中間接上變一條,的確是燈座與插座是同 04/20 21:27
imgood: 條,也如同p大所說怕用電量過大會溶掉連接器,謝謝大家熱 04/20 21:27
imgood: 心回答我,萬分感謝 04/20 21:27