推 vkntd: 先直接換一顆無熔絲開關再看 06/11 16:43
→ iamznon: 可能用電過量..跳掉..也可能無熔絲壞了. 06/11 18:57
→ changmary: 漏電保護? 06/11 19:40
→ rennis: 補圖。用電不多,應該不是用電量過高 06/11 20:09
→ rennis: 會自己跳掉的是右下沒有貼橘膠帶的那兩個 06/11 20:09
→ midiaaa: 是熱水器嗎 06/11 20:11
→ rennis: 是冷氣唷,而且是在沒有開的情況下跳掉的 06/11 20:21
→ rennis: 啊!說錯了,是右下橘膠帶寫冷氣的跳掉 06/11 20:22
→ rennis: 而且跳掉不是跳回右邊,而是變成圖中那樣 06/11 20:25
→ newererw: 就跳掉啊 跳掉就是這樣 應該是故障 06/11 20:34
推 a2218182822: 那是漏電型的斷路器,有一點漏電就跳了 06/11 20:43
→ rennis: 感謝大家的熱心回覆,會請師傅來看 06/11 20:45
→ vwpassat: ELCB (同時具有過電流保護、短路保護、漏電流保護) 06/11 22:27
→ ERT312: 先把冷氣機的插頭拔掉 然後觀察幾天看看會不會再跳 06/12 09:48
→ ERT312: 不會再跳就是冷氣機的問題 繼續跳就先換顆新的ELCB 06/12 09:49
→ ERT312: 若再繼續跳 大概要重拉線路了 06/12 09:50
→ ERT312: 補充一下:第一個步驟要重複確認幾次 插頭插上很快就跳 06/12 09:55
→ ERT312: 插頭拔掉很久都不會跳 這要重複確認幾次 因為有可能問題在 06/12 09:57
→ ERT312: 別的地方 只是運氣不好冷氣機被當成元凶 06/12 09:57
→ rennis: 謝謝回覆! 06/12 11:16
推 O10lOl01O: 插頭拔掉測試這招不錯 06/12 18:34
→ focusd: 內部阿嘶到吧 06/13 22:59
→ bgflyer: 是不是室外機電路防水沒做好下雨阿斯 06/15 13:31
推 saygogo: 你這個卡在中間怪怪的 如果我是你我會換一個新的如果你 06/16 23:01
→ saygogo: 捨不得換就把他跟左上角的交換 06/16 23:01
推 ctes940008: 漏電吧? 06/26 02:55