看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
這個問題答案有點複雜 因為答案可以是可以,也可以是不可以 當然不同迴路的中性線依規定是要獨立迴路 不過我們先討論實際狀況 如果迴路1(燈具+新增插座)跟迴路2(原插座)的火線是同相110v。 那就不可以。因為兩組迴路都大負載供電時 中性線會超載使用,但1&2迴路的NFB都不會跳 譬如線徑2.0(安全電流20A) 如果兩個迴路各使用15A,這兩個迴路的NFB都不會跳。但此時共用的中性線會載流30A,超 過線徑負荷,而中性線沒有NFB保護,會造成中性線燒毀。非常危險。 不過,如果兩個迴路是不同相的110v 問題就會很有趣了 因為這兩個迴路如果共用中性線,兩個迴路的電流會剛好反相(相位差180度) 這時如果共用中性線的話,兩個迴路在中性線上的電流會剛好抵銷。 舉例的話,一樣線徑2.0,迴路1負載15A,迴路2負載10A,這時共用的中性線載流5A。 迴路1載流15A,迴路2載流15A,這時共用的中性線載流0A !! 所以如果是這種條件,的確共用中性線是可以的(安全的) ※ 引述《tentigo (頭皮似雪)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : a.規劃 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 我目前住在一間套房 : 因房東規定室不得使用明火 : 所以我在屋內會使用黑晶爐煮食 : 但黑晶爐上標示1500w : 如果開到最強,加上小冰箱、電視、wifi的用電量 : 實在很擔心哪天會跳電。 : 所以我在想,這間室內分成兩個不同迴路 : 一個是插座、一個是燈具 : 那我是不是可以在燈具的迴路新增2個插座 : 把小冰箱、電視插在上面以避免過載的問題? : 但問題又來了 : 我想把新增的插座跟原有的單切開關安裝在一起 : 從這樣 : https://i.imgur.com/WjCQvVz.jpg
: 變成這樣 : https://i.imgur.com/4hVaSyx.jpg
: 想當然耳單切開關背後沒有中性線 : 可是從天花板拉中性線到時復原又十分不方便 : 所以我想從開關旁的插座拉一條中性線過來 : 像這樣 : https://i.imgur.com/ppRKqxi.jpg
: 請問這樣應該是可行的吧? : 會不會有任何影響? : 謝謝各位 : 3.問題存在時間: : 這幾天 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.228.38 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1591970667.A.ECA.html
markhbad54: 正確,但除非有相關知識並願意負責。不然別輕易嘗試06/13 00:45
kousa: 簡單來說,不同相位可以,同相位不行!但仍不推薦這樣接06/13 03:10
higger: 那我反正把中性線弄的超級粗就可以了?06/13 07:15
a2218182822: 跟進屋線一樣粗就沒問題了!06/13 13:51
vaper: 你要不要實驗看看…06/13 16:11
vaper: 入出電流可以不相等,這…06/13 16:13
你基本電學是不是沒好好學?
bluecrazy: 怎麼沒人想過,不同相位時,N相中性線台電端斷線,不同06/13 16:27
bluecrazy: 相位的110V的插座及設備,都因為搭接共用中性線,形成06/13 16:27
bluecrazy: 有220V的電壓呢?基本上從開關箱起,110V迴路,就是一06/13 16:27
這也是問題沒錯 不過因為從電表入戶線就是兩條110v共用一條中性線入戶。 所以如果入戶中性線鎖在銅排的接點不良的話,就會發生你說的狀況。 實務上也有台電中性線沒接,搞到整條路電器燒一堆的紀錄。
bluecrazy: 條NFB二次電源、一條從N相端子台的中性線,才是110V正06/13 16:27
bluecrazy: 確配線規範。06/13 16:27
saram: 總而言之不要共用中性線.以免造成一端電壓過高.06/13 17:37
saram: 這個平衡理論,電工要遵守.06/13 17:38
但是,台電表後入戶線...... ※ 編輯: wisdom (110.26.227.113 臺灣), 06/13/2020 19:18:39
shangrila: 台電N相接地斷線還有你家電表後的接地啊,哪有差 08/18 16:53