看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
請問老舊的廚房/浴室更換電線要用多粗的線分接,目前家裡是用一個20A 無熔絲開關, 用2條 2.0 分給8個插座2個電燈使用 廚房有冰箱 熱水器 洗衣機 電鍋 排油煙機 浴室吹風機 目前是沒有試過這些電器同時開 是否會跳電。不過我也忘記電鍋和吹風機是不是同個迴 路了。 想在用個烤箱插座,不過似乎很危險 另外 正規做法是不是房間電動和插座迴路 要分開? 這樣電箱不就要很大? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.181.39 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1592010942.A.65E.html ※ 編輯: banana321 (223.141.181.39 臺灣), 06/13/2020 09:16:28 ※ 編輯: banana321 (223.141.181.39 臺灣), 06/13/2020 09:20:47
markhbad54: 最好詳列每個電器的瓦數(功率),06/13 09:52
markhbad54: 目前熱水器不確定,剩餘同時開兩台"應該"沒問題,06/13 09:52
熱水器是強排用的
markhbad54: 應該是廚房只有一個20a斷路器吧,全家一個就太可怕了06/13 09:52
是廚房一個20A
vwpassat: 須同時做到用途分流(電燈、插座迴路要分開)、區域分流(06/13 10:07
vwpassat: 起居室、臥室、廚房、浴室、廁所都要分開)06/13 10:07
deltaz: 線路有兩條應該是還算安全,頂多跳電而已,增加一個break06/13 11:04
deltaz: er,讓一條線一個breaker會更好06/13 11:04
中性線不知道有沒有共用
iamznon: 若迴路都知道那正常使用.若不知小小建議.你使用總和15A內06/13 11:05
iamznon: 電器你同時使用時總和控制15A內.單純用A或A+B或B+C電器06/13 11:07
※ 編輯: banana321 (111.82.193.167 臺灣), 06/13/2020 11:40:50 15A是不是不好買 ※ 編輯: banana321 (111.82.193.167 臺灣), 06/13/2020 11:41:40 ※ 編輯: banana321 (111.82.193.167 臺灣), 06/13/2020 11:45:26
vwpassat: 15A的NFB、插座與20A NFB很好買,難買的是20A的插座。06/13 12:38
我家這很少看到15A的也,應該說根本沒看過 ※ 編輯: banana321 (111.82.193.167 臺灣), 06/13/2020 12:40:41
vwpassat: 一般用電,會建議將線電流控制在NFB跳脫電流的80%,15A06/13 12:40
vwpassat: NFB的80%是12A,20A NFB的80%是16A。06/13 12:40
saram: 浴室吹風機使用時,廚房的大電電器不要開. 06/13 17:34
saram: 要謹慎分配管理電流量. 06/13 17:35
saram: 烤箱最好單獨使用一個迴路.06/13 17:35
電鍋800w吧,每次電線都好燙,不過大同電鍋似乎都這樣,最近才換電鍋線 ※ 編輯: banana321 (223.138.158.54 臺灣), 06/14/2020 08:28:16
a2218182822: 兩三百一個鉤錶量一下最心安 06/15 09:23
saram: 把電鍋電線分掰開,就可以用勾表量電流. 06/17 00:25
saram: 勾錶是一個好東西,讓你注意用電安全. 06/17 00:26