作者ERT312 (312)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 電表/總電大小與分戶用電問題
時間Thu Jul 2 16:04:35 2020
※ 引述《Cory5566 (科理5566)》之銘言:
: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
: 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: 主要是電器總消耗的問題
: 我這樣理解不知道對不對,拜託版上前輩指教
: 1.舊房子總電很多只有50A 新房子是75A
: 2.如果不是申請表燈用電營業用,單層總電最大可以到多少A
基本上你要多大都可以
如果電流太大電表不能跑
台電會裝比流器
電表跟比流器台電會出
NFB要自己出
https://imgur.com/RyeKgiB
這顆已經沒用了 (500A)
: 3.一個門牌同一層可以有幾個電錶
: 4.我知道分戶電錶,我家目前就是1樓一個 2-3樓一個(帳單是這樣寫)
: 因為我想要改裝家裡或買老屋翻新變工作室(烘焙)
: 曾經在家裡拉線過75A給烤箱(單相220大概吃40~50A)
: 家裡冷氣/冰箱 電燈 再開攪拌缸偶爾會跳電
: 後來開店後有申請過表燈用電 拉的基本上都是三相了 都夠用
: 但是當初申請這個好像就花了快20萬 現在無力負擔
: 所以有了上述問題 我本是想多申請一個電錶 EX:我家3F
: 但是這個電錶 錶後一樣是在一樓專給設備用
: 至於單相220設備會有多少我說不準
: 可能有100A(冷氣/冰箱/冷凍櫃/發酵箱/烤箱/攪拌缸)
: 有沒有不申請表燈用電的做法?(還是說我當初開電申請花了快20萬被坑?)
如果你是從無到有
那可以評估包燈、包力、表燈、電力哪種比較划算
已經有兩顆表燈了
再申請一顆表燈應該是比較適合的方式
容量要幾萬VA也沒問題
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.193.243 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1593677077.A.A65.html
※ 編輯: ERT312 (36.238.193.243 臺灣), 07/02/2020 16:23:01
推 Cory5566: 所以我當初開店其實可以不用申請到表燈用電? 花20萬? 07/02 19:02
→ Cory5566: 家用的那種是只能接單相嗎 錶燈才能接三相(很笨抱歉) 07/02 19:03
花20萬申請一個三相表燈應該是高了
不過我不知道有沒有其他附帶工程
一般而言大部分的住家申請的都是單相三線表燈電錶
少部分像我阿嬤家還在用單相二線表燈電表(冷氣只能買110V的)
前者的電錶是圓形的 後者的電錶是方形的
會用到三相表燈的通常都是因為有吃三相電的設備
像是公司、工廠、電梯大樓、魚塭....等等
不過魚塭好像都是申請三相包力
包燈、包力、表燈、電力 是計價方式不同
單相、三相是供電方式不同,電壓也可能不同
單相二線只有一種電壓可用 110V
單相三線 有110V、220V可用
三相供電沒有110V可用,要用110V必須自備變電箱
或是再另外申請一顆單相電錶
採用這種混合供電的環境必須留意
三相的中性線(若有的話)跟接地線不能跟單相的混接在一起
之前台南鍍膜廠電熱水器電死人事件
我後來懷疑是接地線或中性線混接了
法官寫的判決書看不出重點所以自己猜
因為這樣就能解釋為什麼漏電斷路器沒有作動
以上扯遠了
三相還要留意功率因數的問題
功率因數太低的話有可能被台電另外收錢
直到你改善功率因數
因為這些功雖然不是被你用掉
但同樣造成台電的負擔
※ 編輯: ERT312 (36.238.193.243 臺灣), 07/02/2020 19:51:04