※ 引述《Cory5566 (科理5566)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 主要是電器總消耗的問題 : 我這樣理解不知道對不對,拜託版上前輩指教 : 1.舊房子總電很多只有50A 新房子是75A : 2.如果不是申請表燈用電營業用,單層總電最大可以到多少A 基本上你要多大都可以 如果電流太大電表不能跑 台電會裝比流器 電表跟比流器台電會出 NFB要自己出 https://imgur.com/RyeKgiB 這顆已經沒用了 (500A) : 3.一個門牌同一層可以有幾個電錶 : 4.我知道分戶電錶,我家目前就是1樓一個 2-3樓一個(帳單是這樣寫) : 因為我想要改裝家裡或買老屋翻新變工作室(烘焙) : 曾經在家裡拉線過75A給烤箱(單相220大概吃40~50A) : 家裡冷氣/冰箱 電燈 再開攪拌缸偶爾會跳電 : 後來開店後有申請過表燈用電 拉的基本上都是三相了 都夠用 : 但是當初申請這個好像就花了快20萬 現在無力負擔 : 所以有了上述問題 我本是想多申請一個電錶 EX:我家3F : 但是這個電錶 錶後一樣是在一樓專給設備用 : 至於單相220設備會有多少我說不準 : 可能有100A(冷氣/冰箱/冷凍櫃/發酵箱/烤箱/攪拌缸) : 有沒有不申請表燈用電的做法?(還是說我當初開電申請花了快20萬被坑?) 如果你是從無到有 那可以評估包燈、包力、表燈、電力哪種比較划算 已經有兩顆表燈了 再申請一顆表燈應該是比較適合的方式 容量要幾萬VA也沒問題 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.193.243 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1593677077.A.A65.html ※ 編輯: ERT312 (36.238.193.243 臺灣), 07/02/2020 16:23:01
Cory5566: 所以我當初開店其實可以不用申請到表燈用電? 花20萬? 07/02 19:02
Cory5566: 家用的那種是只能接單相嗎 錶燈才能接三相(很笨抱歉) 07/02 19:03
花20萬申請一個三相表燈應該是高了 不過我不知道有沒有其他附帶工程 一般而言大部分的住家申請的都是單相三線表燈電錶 少部分像我阿嬤家還在用單相二線表燈電表(冷氣只能買110V的) 前者的電錶是圓形的 後者的電錶是方形的 會用到三相表燈的通常都是因為有吃三相電的設備 像是公司、工廠、電梯大樓、魚塭....等等 不過魚塭好像都是申請三相包力 包燈、包力、表燈、電力 是計價方式不同 單相、三相是供電方式不同,電壓也可能不同 單相二線只有一種電壓可用 110V 單相三線 有110V、220V可用 三相供電沒有110V可用,要用110V必須自備變電箱 或是再另外申請一顆單相電錶 採用這種混合供電的環境必須留意 三相的中性線(若有的話)跟接地線不能跟單相的混接在一起 之前台南鍍膜廠電熱水器電死人事件 我後來懷疑是接地線或中性線混接了 法官寫的判決書看不出重點所以自己猜 因為這樣就能解釋為什麼漏電斷路器沒有作動 以上扯遠了 三相還要留意功率因數的問題 功率因數太低的話有可能被台電另外收錢 直到你改善功率因數 因為這些功雖然不是被你用掉 但同樣造成台電的負擔 ※ 編輯: ERT312 (36.238.193.243 臺灣), 07/02/2020 19:51:04