發生時間:最近 http://i.imgur.com/2rbRvZu.jpg
如圖,只要B迴路的負載一打開,A迴路的漏電斷路器就會跳脫。 僅限B迴路中有單切開關的迴路(電燈)會發生; B迴路插座有負載的時候卻不會(已測試) 能確定的是: B迴路的管線跟A迴路的管線沒有走在一起 ,所以中性線沒互搭到。 請問板上大能,還有什麼樣的可能性? 另外:紅黑兩相有修改過,A、B迴路用同相一樣會跳脫。 ----- Sent from JPTT on my Sony G8441. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.254.197 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1595901423.A.25A.html ※ 編輯: GOFEN (42.74.254.197 臺灣), 07/28/2020 09:59:41
danielu0601: 有地方短路了?07/28 16:27
應該沒有。
markhbad54: 舊式雙火線的雙切電燈接法?07/29 04:50
markhbad54: 用到了兩個不同迴路的火線,07/29 04:50
markhbad54: 所以電燈會作動,插座反而不會?07/29 04:50
markhbad54: http://i.imgur.com/DSfYsFU.jpg07/29 04:50
markhbad54: 又因為裝了漏電斷路器瞬間斷電,07/29 04:52
markhbad54: 所以電燈來不及燒掉就斷電了?07/29 04:52
B迴路的電燈在漏電斷路器跳脫後,燈泡也能正常點亮。 B迴路走的管路裡面沒有A迴路的線耶……
markhbad54: 1.A迴路測出到底哪條線有問題07/29 04:57
markhbad54: 2.確認電燈開關是單切還是雙切07/29 04:57
markhbad54: B迴路的火線是插在0-0,還是1 3?07/29 05:01
電燈的部分有2個地方,全是單切而已。 A迴路倒是沒查有什麼問題, A迴路有一組雙切,但單純使用沒有跳脫 但B迴路倒是單純,就一部分的插座跟單切電燈而已 其他迴路的電燈啟動時,A迴路不會跳脫。 只有B迴路的會。 ※ 編輯: GOFEN (42.74.254.197 臺灣), 07/29/2020 07:27:54 ※ 編輯: GOFEN (42.74.254.197 臺灣), 07/29/2020 07:31:31
markhbad54: 只能建議你把所有插座電燈的線截斷,一段一段測試了。 07/29 10:39
markhbad54: 一般新配線路,插座不會與電燈同一迴路,可優先檢查 07/29 10:40