※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 D 2.問題描述(請詳述問題在哪): 大家晚安,請問如果只有兩條電線,想把它改成一開二插座(原只有一開關) 需要如何改裝而不會因為開關影響到插座斷電呢? 兩條線一端是公插頭,另一端是母插頭接其他延長線用 3.問題存在時間: 存在已久 4.照片連結: 5.其他 : 主要想改成一開關二插座是有時候會用到插座會比較方便(不需另拉延長線) 而開關基本上是不會斷電(也允許用三插座) 想請問一下要如何改裝呢? 另外剛買到的一開二插是雙切的,這有影響這次改裝行程嗎? -- posted from Android bbs reader on my samsung Galaxy S6 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.56.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1598018302.A.8AA.html
ajax4444: 找水電拉線,你沒辦法自己改 08/21 22:35
ajax4444: 開關的那二條線,跟插座的二條線,是一條一樣一條不一樣 08/21 22:36
ajax4444: 我用比喻的,不是事實(這樣比較好懂) 08/21 22:39
ajax4444: 插座是一正一負,開關是一正一中性線,所以你開關少一條 08/21 22:40
ajax4444: 負的,要拉一條負線來,才有辦法接成插座。 08/21 22:41
ajax4444: 開關是一正一中或一負一中,都有可能,哪條是正哪條是負 08/21 22:42
ajax4444: 哪條是中性,你都不知道吧 08/21 22:42
ajax4444: 若家裡是走明線,你可以判斷線怎麼來的 08/21 22:45
markhbad54: 開關線是火線+控制線,插座需要火線+中性線。 08/22 00:19
markhbad54: 所以,需要多拉一條中性線 08/22 00:19
TRIMGAL: 可以,但非正規很危險,所以去找水電來拉線吧 08/22 01:01
sufu10: 是走明線沒錯,目前接起來開關變無作用(怎麼切都常開) 08/22 11:50
sufu10: ,只剩插座可以用。 08/22 11:50
sufu10: 後來研究一下少一條線還要從對面拉(大概20M)就想說這樣 08/22 11:51
sufu10: 就好了……謝謝大家xdd 08/22 11:51
sufu10: 我有電表量……但因為少一條所以無法改成可切開關又可插 08/22 11:52
sufu10: 插座 08/22 11:52
ajax4444: 感謝mark指正 08/23 00:06
ChungLi5566: 正常做法是從附近再拉一條中性線 08/24 11:02
ChungLi5566: 要用原本的線去抽換成兩條 08/24 11:02
sufu10: 那請問本來是做門鈴的開關可以改成插座嗎? 因為門鈴已 08/24 17:44
sufu10: 無使用已拆 08/24 17:44
tacoLS: 原本門鈴的控制線拉去接中性線就可以變開關,也不用重拉 08/25 10:45
tacoLS: 有一種舊式做法可以原本兩條線改開關加插座,但換燈泡要 08/25 10:48
tacoLS: 小心觸電,燈座會常時通電。 08/25 10:49
tacoLS: 更正,控制線接中性線就變插座,不是開關 08/25 22:58
sufu10: 是不是要先把開關換插座才能接火線加中性線相接 08/26 10:27