作者wind8905 (大叔)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 預售屋電力配置問題
時間Sun Aug 23 22:46:57 2020
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
近期購入一4層樓的透天預售屋,未來只有夫妻2人居住,不打算生小孩
經過一番考慮後,決定把建商附的廚具退掉,自己找廚具行做
將廚具行畫的水電圖給建商後,建商告知安培數會不夠
(1、2樓1顆電錶,共用50安培;3、4樓1顆電錶,共用50安培)
1樓有1間房間及車庫(該房間預計做儲藏室),客廳及廚房位於2樓,廚房家電有:
電鍋、微波爐(少用)、冰箱、洗碗機、感應爐、烤箱、抽油煙機、廚下型濾水器
,安培數較高的家電應為220V的IH爐(16安培)、220V的烤箱(15安培)
(2者的安培數均由廚具行告知,且皆設計為獨立迴路)
因3樓為主臥、4樓為2間房間及洗衣陽台(預計規劃為書房或客房),
想說把感應爐及烤箱的電拉到3、4樓的電錶,吃3、4樓的電
請問這個方法可行嗎?會不會有安全上的疑慮呢?
3.問題存在時間:
預售屋問題,但現在就要決定客變內容了
4.照片連結:
無
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.205.136.3 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1598194021.A.6D6.html
推 linxinyu: 不會有安全疑慮,但注意配線粗細。15A依照耐電流可以配2 08/23 23:55
→ linxinyu: .0單芯線就好,但如果是我我會推薦專用迴路配置到5.5比 08/23 23:55
→ linxinyu: 較好。 08/23 23:55
→ markhbad54: 如果用到5.5,插座也要用5.5的 08/24 17:47
→ vaper: 50a夠了,廚房設個小電箱就行,家庭電器其實不會同時用。 08/24 19:27
→ vaper: 廚房都拉5.5的就行。拉到吃樓上的會影響幹管線散熱,而且 08/24 19:27
→ vaper: 查修不便。 08/24 19:27
推 tomap41017: 每一層都拉一顆就好 08/26 22:02
→ saram: 2樓耗電大尤其廚房要有220V線路.如同房間冷氣機插座一樣. 08/27 00:36
→ saram: 未來的房子,使用高耗能的電爐機會大. 08/27 00:37
推 kousa: 安培數很夠啊,冷氣吃3、4樓, 08/31 00:30
→ kousa: 其他110只要做好分流就沒問題! 08/31 00:30