推 killer90787: 不要再用了,這很危險 12/16 07:56
→ killer90787: 目測線徑應為22的,頂多75A,用到100A,房子燒了也 12/16 07:58
→ killer90787: 不會跳電阿 12/16 07:58
推 PeterCow: 在外租屋一發生問題不用想先回報給房東,日後才有紀錄 12/16 11:51
推 loverpost: 小套房而已裝到100A也太誇張 12/16 14:13
推 ct7258: 再用下去會燒房子了 12/16 14:49
推 jackcomtw: 燒焦的上面那端是輸入口,我認為這是水電工程人素質太 12/16 14:51
→ jackcomtw: 差,壓接線沒有鎖好導致過熱 12/16 14:51
→ jackcomtw: 拍照找房東,這很嚴重有關整棟房子的人命 12/16 14:52
→ vwpassat: 這一看就是用平口鉗壓接的,而不是用正規的單點壓接鉗 12/16 16:23
→ vwpassat: 或六角壓接鉗 壓接端子。 12/16 16:23
→ vwpassat: 而且那電線也不像是50平方公釐絞線,火災意外險 先買好 12/16 16:28
→ vwpassat: 買滿。 12/16 16:28
→ vwpassat: 且超過50A(14平方公釐絞線),在配電箱內的總開關負載側 12/16 16:35
→ vwpassat: 到分路開關的電源側的接線,一般會選擇用銅匯流排。 12/16 16:35
→ zexinfinite: 感謝各位大大回覆,今天房東有請水電師傅來更換總開 12/16 16:56
→ zexinfinite: 關,兩個進端子都有剪掉用壓接鉗重做,開關也換成士 12/16 16:56
→ zexinfinite: 林電機的, 今晚再觀察看看。 12/16 16:56
推 ysfang623: 75A的線用100A的開關,這不燒才怪… 12/16 17:36