看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 剛剛套房外面的總開關一端電線燒焦,但是開關沒有跳電,兩個禮拜前有發生總開關跳電 的狀況,請問要提醒房東哪些地方呢? 3.問題存在時間: 剛剛發生燒焦跟起煙,兩週前總開關有跳過一次電。 4.照片連結: https://i.imgur.com/r5kIoRE.jpg
5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.63.54 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1608052659.A.A9A.html
killer90787: 不要再用了,這很危險 12/16 07:56
killer90787: 目測線徑應為22的,頂多75A,用到100A,房子燒了也 12/16 07:58
killer90787: 不會跳電阿 12/16 07:58
PeterCow: 在外租屋一發生問題不用想先回報給房東,日後才有紀錄 12/16 11:51
loverpost: 小套房而已裝到100A也太誇張 12/16 14:13
ct7258: 再用下去會燒房子了 12/16 14:49
jackcomtw: 燒焦的上面那端是輸入口,我認為這是水電工程人素質太 12/16 14:51
jackcomtw: 差,壓接線沒有鎖好導致過熱 12/16 14:51
jackcomtw: 拍照找房東,這很嚴重有關整棟房子的人命 12/16 14:52
vwpassat: 這一看就是用平口鉗壓接的,而不是用正規的單點壓接鉗 12/16 16:23
vwpassat: 或六角壓接鉗 壓接端子。 12/16 16:23
vwpassat: 而且那電線也不像是50平方公釐絞線,火災意外險 先買好 12/16 16:28
vwpassat: 買滿。 12/16 16:28
vwpassat: 且超過50A(14平方公釐絞線),在配電箱內的總開關負載側 12/16 16:35
vwpassat: 到分路開關的電源側的接線,一般會選擇用銅匯流排。 12/16 16:35
zexinfinite: 感謝各位大大回覆,今天房東有請水電師傅來更換總開 12/16 16:56
zexinfinite: 關,兩個進端子都有剪掉用壓接鉗重做,開關也換成士 12/16 16:56
zexinfinite: 林電機的, 今晚再觀察看看。 12/16 16:56
zexinfinite: https://i.imgur.com/y9SYRR0.jpg 12/16 16:56
zexinfinite: https://i.imgur.com/OXg2Q8A.jpg 12/16 16:56
ysfang623: 75A的線用100A的開關,這不燒才怪… 12/16 17:36