看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近家裡餐廳的燈換成LED坎燈,開關也換成有調光功能的智慧型開關,但最近發現同一 個迴路上延長線的過載指示燈只要這組燈一開就會亮,即使其他的電器都沒開(延長線上 只另外接了一台Apple TV和一台PS4主機、電視則和延長線接在同一組插座上)。 請問這可能會是哪邊有問題呢? 另外餐桌正上方的LED吊燈(智慧型開關一樣是有調光功能的)只要一開就會嗡嗡叫,是 因為調光器的關係嗎? 3.問題存在時間: 開燈時 4.照片連結: 5.其他 : 坎燈 型號:XO1JDL-4D10WSWHT30-6 規格:ETL, Energy Star, JA8 & T24 listed, IC rated slim panel downlight, 680 l m, 10.5W 智慧型開關 型號:HKRL50 適用負載:700W incandescent/halogen | 450W LED/CFL | 5.5A EFL | 500VA MLV -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.16.67.255 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1608194944.A.EC2.html
jetzake: 調光器和崁燈是同一組的嗎? 這個不一定能連起來用... 12/17 20:01
jetzake: 所以才說這些所謂的智慧型開關吼.... 12/17 20:01
jetzake: 先把規格型號都放上來再說 這些所謂的智慧開關問題最大12/17 20:03
jyihern: LED燈泡有特殊設計才能接調光器使用12/17 20:05
※ 編輯: servitas (24.16.67.255 美國), 12/17/2020 20:25:12
servitas: 已更新型號規格 謝謝! 12/17 20:26
jetzake: ...稍微找了一下 其實沒有什麼技術性的資料可以用 = =A 12/17 21:56
jetzake: 不過 有看到這個網址 https://tinyurl.com/y982sogy 12/17 21:57
jetzake: 網頁往下拉 "產品描述"那一欄有個"相容調光器" 12/17 21:59
jetzake: 裡面沒有你給的那型智慧開關 恐怕這就是原因吧 12/17 21:59
jetzake: 我講真的 這種為進步而進步的新產品 要自己真懂才能用 12/17 22:01
jetzake: 你不確定它裡面給什麼線路規格 隨便拿到就上 很難圓滿的 12/17 22:02
servitas: 這倒是真的,看來得換成普通的試試看狀況會不會排除。 12/18 01:24