→ danielu0601: 阿你就不要同時用啊 12/18 15:07
→ robert6615: 現在已經不會同時使用吹風機跟烘乾機 12/18 15:27
→ robert6615: 比較擔心的是同時使用暖風機跟吹風機也會跳電 12/18 15:28
推 ellis520w: 110V也是有迴路的,不要同迴路就不會跳 12/18 16:01
→ ellis520w: 你也不會24H都開暖風功能,現在的換氣功能都很省電 12/18 16:02
推 bertha169: 盡量不要一起用比較安全 12/18 17:12
→ vwpassat: 會吃重電的,建議都設專用獨立迴路較保險。 12/18 18:49
→ robert6615: 那請教如果接110 是不是線路要獨立出來 12/18 19:21
推 mijhgo: 我家暖風機也是110v,但是是專線 12/18 20:06
→ vwpassat: 要看該電器的額定功率,如達到1320w(NFB 15A配1.6mm單 12/19 15:14
→ vwpassat: 芯線狀況下)最好設專線。 12/19 15:14
→ vwpassat: 如是20A NFB配2mm單芯線的狀況,則是1760w。 12/19 15:17
推 Unsullied: 施主 這要問你自己啊 12/19 20:33
→ Unsullied: 妳要看看你的現怎麼接 12/19 20:33
→ tayatiffany: 要看迴路不是同電壓一起用就會跳 12/21 13:53
推 PeterCow: 我們替客人裝暖風機都是獨立迴路,不用擔心 12/21 14:00
→ saram: 到底熱風機的額定功率多少? 12/24 01:37
→ saram: 你要把這風機的用電資料透露一下. 12/24 01:38
→ saram: 如果超過800W那別用110V.反正浴室不可能有太大的線徑. 12/24 01:39
→ saram: 只好從總電源頭拉一條線了. 12/24 01:40
→ saram: 一般浴室傳統配電不會考慮熱風機的.而這功率較大. 12/24 01:41