各位大家好 小弟最近想在浴室裝220v的暖風機 但現在有幾個問題 1.浴室沒有220v的電源 需要重新拉線 這方面不知道工程會多複雜 2.水電建議直接用浴室110v電源 但是家中還有烘衣機 曾經發生同時使用烘衣機跟吹風機跳電的情形 擔心再多裝暖風機會無法負荷 能否請板上先進提供一些意見 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.232.103 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1608270423.A.68B.html
danielu0601: 阿你就不要同時用啊 12/18 15:07
robert6615: 現在已經不會同時使用吹風機跟烘乾機 12/18 15:27
robert6615: 比較擔心的是同時使用暖風機跟吹風機也會跳電 12/18 15:28
ellis520w: 110V也是有迴路的,不要同迴路就不會跳 12/18 16:01
ellis520w: 你也不會24H都開暖風功能,現在的換氣功能都很省電 12/18 16:02
bertha169: 盡量不要一起用比較安全 12/18 17:12
vwpassat: 會吃重電的,建議都設專用獨立迴路較保險。 12/18 18:49
robert6615: 那請教如果接110 是不是線路要獨立出來 12/18 19:21
mijhgo: 我家暖風機也是110v,但是是專線 12/18 20:06
vwpassat: 要看該電器的額定功率,如達到1320w(NFB 15A配1.6mm單 12/19 15:14
vwpassat: 芯線狀況下)最好設專線。 12/19 15:14
vwpassat: 如是20A NFB配2mm單芯線的狀況,則是1760w。 12/19 15:17
Unsullied: 施主 這要問你自己啊 12/19 20:33
Unsullied: 妳要看看你的現怎麼接 12/19 20:33
tayatiffany: 要看迴路不是同電壓一起用就會跳 12/21 13:53
PeterCow: 我們替客人裝暖風機都是獨立迴路,不用擔心 12/21 14:00
saram: 到底熱風機的額定功率多少? 12/24 01:37
saram: 你要把這風機的用電資料透露一下. 12/24 01:38
saram: 如果超過800W那別用110V.反正浴室不可能有太大的線徑. 12/24 01:39
saram: 只好從總電源頭拉一條線了. 12/24 01:40
saram: 一般浴室傳統配電不會考慮熱風機的.而這功率較大. 12/24 01:41