想買電子加壓馬達,自行安裝,看中這款, https://img.ruten.com.tw/s4/3f5/e14/nice57shop/8/54/49/21948945947721_770.jpg
"大井 WALRUS TQ200 1/4HP 電子穩壓加壓機" https://www.ruten.com.tw/item/show?21948945947721 問題1. 市售最小的馬力就是1/4HP ?適合一般住家用 還有更小的例如 1/8HP ?好像找不到 問題2. https://i.imgur.com/qTHmTWM.jpg
如圖出水處多加一個止水閥,應該可以當作一個壓力控制? 如果家裡水管老舊,怕連1/4HP馬達都會把舊水管壓到漏水, 所以加一個"止水閥",可調小讓舊水管壓力不太大而漏水? 問題3. 沒想到 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.58.109.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1609408347.A.C96.html
ERT312: 這台壓力不到3kgf/cm^2 如果還擔心過高 應該是裝減壓閥 12/31 18:15
zi98btcc: "止水閥"原意是檢測馬達是否故障,另外有無控壓功能? 12/31 18:17
dobyku: 老房子怕漏水可以用流量開關控制,把壓力開關拔掉就可以了 12/31 18:20
ERT312: 止水閥無法控壓 開啟時兩側靜水壓力相同 12/31 18:26
vaper: 通常會推木川,原因就是裡面的馬達線圈品牌。 12/31 19:10
wisdom: 交流有100w的,不過主要用在熱水加壓。我覺得可以評估使用 12/31 19:12
wisdom: 需求。不一定非得1/4馬。譬如透天使用,水管沒有堵塞,單 12/31 19:12
wisdom: 純是水壓嫌弱了一點,且很少有多處同時用水的需求的話。 12/31 19:12
wisdom: 40w的直流加壓泵其實很好用,很小一顆,幾乎沒噪音,省電 12/31 19:12
wisdom: 一處用水完全夠用,同時兩處用水有感弱一些但完全可接受。 12/31 19:12
wisdom: 三處同時用水就不ok了。總之根據需求選擇 12/31 19:12
你是指 葛蘭富1/6HP熱水器專用加壓馬達? ※ 編輯: zi98btcc (61.58.109.192 臺灣), 12/31/2020 20:07:53 比較 TQ200 與 KQ200 大井 TQ200 // https://i.imgur.com/OTGwmlX.png
https://walruspump.com/zh-tw/product/detail/25.html "TQ系列是整合了泵浦、馬達、壓力桶及電子控制器的穩壓供水系統, 適用於一般不含雜質之清水加壓,使用時電子控制器依據使用水壓變化, 控制加壓機啟動與停機,以提供穩定的供水。" 木川 KQ200 // https://i.imgur.com/gBHFmQi.png
https://kikawa.tw/product-detail_plus.php?id=23 "木川 1/4 hp 流控恆壓泵" 所以 TQ200是壓力控制: 沒有"流量控制" ? 用壓力開關來控制馬達啟動與停止 而KQ200是流量控制:沒有"壓力控制" ? 用流量控制閥來控制馬達啟動與停止 電子式的不是兩種(壓力 流量)控制都有嗎? ※ 編輯: zi98btcc (61.58.109.192 臺灣), 01/01/2021 09:33:16
deltaz: 開關關小對於壓力部分幫助很有限,靜止時一樣會水壓高, 01/02 09:26
deltaz: 怕爆管的話要選變頻機種,馬達啟動與停止都是慢慢的,不 01/02 09:26
deltaz: 會像非定頻機種在結束時靜水壓會因為類似水錘的原理而突 01/02 09:26
deltaz: 增,例如設定水壓為2.5Kg/cm2,管路內水壓降到低於2.5Kg/ 01/02 09:26
deltaz: cm2會啟動馬達,打開水龍頭讓水流出並讓壓力時降為1.6Kg/ 01/02 09:26
deltaz: cm2,關閉馬達後會突增為3.5Kg/cm2 01/02 09:26
zi98btcc: 變頻價高 暫時不考慮 01/02 10:17
deltaz: 如果你擔心老舊管路,用定頻就是特別危險啊,裝上去就是 01/02 14:18
deltaz: 壓力測試看看會不會漏,搞到漏水還不如不要裝,重點是抓 01/02 14:18
deltaz: 漏的成本比馬達價差還要高非常多 01/02 14:18
Casio2: 對了,建議買塑鋼的。 01/06 00:42