看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
網路買了已組裝好的單相二線瓦時計 作為冷氣用電計量 不過因為是活動可拆卸式 希望改成固定式 故把原本組裝好的插頭插座剪掉 再直接與壁上插座連接 安裝的方式是: 瓦時計左側2孔接壁上2條火線 瓦時計右側2孔接壁上插座上方2孔 原本壁上下方的中性線則不接 問題來了 裝好之後冷氣可以運作 但是瓦時計量不會動 擔心2條火線安裝有左右差別 有用電表測過這2條沒有差別 有試著把2條火線交換連接位置 一樣冷氣會運作,瓦時計不會動 後來有再把所有安裝回覆原狀 即原本插頭插座的方式連接瓦時計 結果冷氣和瓦時計都可同時運作 比較差別在於 原本壁上冷氣三孔插座有連接中性線 插上活動式瓦時計可以運作 改固定連接瓦時計則沒連接此中性線 冷氣會動,瓦時計不會動 可是連接中性線不是單相三線的接法 我目前是單相二線只要計量220V 還請高手解惑 謝謝 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A515F. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.44.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1609812485.A.FC1.html