作者markhbad54 (BA)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 暖風機單切開關選擇?
時間Tue Jan 26 01:32:39 2021
原文、推文恕刪
兩位版友其實都是對的
在臺灣以兩條火線形成的220v電源
最安全的做法絕對是同時切換兩條線的開關
也就是使用“雙軸單切”的開關
(雙極開關,DPST(Double Ploe Single Throw))
也就是同時能同時開/閉兩條線的開關
剛才查了查確實沒有適合家用的產品
不過以臺灣插座、延長線兩腳不分
以及不是用在精密儀器之上
使用普通的單切開關也已經足夠
漏電靠接地線避免及漏電斷路器保護
修繕前也應使用驗電筆簡易確認斷電與否
其實家用的2p斷路器
也只是把兩個1p斷路器的開關扳手接在一起
不知道這案例能不能同樣把兩個單切開關
的面板接在一起來達到同時啟閉的效果?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.232.8 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1611595964.A.E65.html
推 ERT312: 樓上這個好 我記得panasonic有出 但不知道型號 01/26 02:58
推 higger: 奇怪~這種開關技術上有什麼難的~ 01/26 04:56
推 chahaiue: 不知道難不難。但在台灣需求極少吧 01/26 07:46
→ markhbad54: 原來還是有出,就不知道買不買的到...... 01/26 13:25
→ markhbad54: 技術上很簡單,但是賣不出去就不會再生產。 01/26 13:29
推 starcow: 兩切開關很貴240元,單切只要19元 01/26 15:53
推 osborn0310: 淘寶燈具220V專用特殊開關?可以看看水電爸爸,有圖。 01/26 20:04
→ vwpassat: 光一個房間門的喇叭鎖,都還在先上鎖再用撞的關上門; 01/26 21:01
→ vwpassat: 日本早就有可在房外關上門,再用鑰匙上鎖的門鎖了。 01/26 21:03
→ vwpassat: 型號:WN5003-802 01/26 23:01