推 howardcd: 5.5絞線剪平整,直接插入,請斷電後操作 02/17 18:43
→ vascoli01: 接地線的孔比較小,絞線也可以直接插入嗎? 02/17 18:49
推 ERT312: 應該是有七根絞線 絞線別剪 分成四根一邊三根一邊 02/17 18:52
→ vascoli01: 剛剛早一點的時候試過插不進去02/17 18:52
→ ERT312: 分別插入兩個接地線孔 (你的插座有兩個接地線孔)02/17 18:53
※ 編輯: vascoli01 (61.70.224.95 臺灣), 02/17/2021 18:56:34
→ vaper: 首先,先確認那條白線是專用線,直通電箱,若不則不用接。 02/17 20:01
→ vaper: 若是專用迴路線,剪掉一兩股插入即可。地線孔是2.0較小。 02/17 20:03
→ vaper: 但火線孔就不能剪以確保耐流值。 02/17 20:03
→ vwpassat: 絞線千萬不可剪斷其中幾根導線,否則就變削足適履了! 02/18 10:58
推 lan5692: 看起來是直接埋在水泥裡 有接地效果也不好 02/18 11:13
→ avaug: 壓接針形端子;鎖線式插座;5.5mmsq絞線用插座 02/18 15:45
推 osborn0310: 當初配線給大了,冷氣獨立迴路,20A用2.0接地即可。 02/18 21:03
推 cppwu: 那根是中性線(水線)不是地線,然後你插座應該選錯選到110 02/18 21:08
→ cppwu: V的,請換220V的 02/18 21:08
推 cppwu: 我搞錯了,那個是WTDFP3620K沒錯… 直接壓接成針狀端子看看 02/18 21:11
→ vascoli01: 謝謝,所以最好解是改成針型端子嗎?目前是剪掉兩股後 02/18 21:49
→ vascoli01: 插入,但另外兩根感覺插進去後有點鬆鬆的,是正常嗎, 02/18 21:49
→ vascoli01: 不像其他插座這麼緊 02/18 21:49
→ vascoli01: 不知道是不是絞線的關係 02/18 21:49
→ vwpassat: 因為那個插座是專門設計給2mm單芯線用的啊! 02/19 00:27
→ vascoli01: 這兩個孔有點鬆鬆的 不知是否正常,是因為插的是絞線 02/19 00:40
→ vascoli01: 的關係嗎 02/19 00:40
→ vwpassat: 就不是設計讓你插絞線的啊! 02/19 00:43
→ vascoli01: 我不太確定你的意思,還是v大可以提出一些我這個插座 02/19 00:51
→ vascoli01: 的更換建議 02/19 00:51
→ vwpassat: 可能沒插到底吧! 02/19 01:21
→ markhbad54: 把絞線順著螺紋轉緊可以讓絞線直徑稍粗,卡得較緊 02/19 11:27