看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 大家好,我將125V 15A的p牌星光插座接兩條火線改成220V電壓, 照理來說,原本這插座電壓110V 15A可承受1650W的功耗, 想請問我將他改成220V後,此插座是否能承受 220 * 15 = 3300W 呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.194.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1613732592.A.5CD.html
thank005: 不行 一樣是1650W 02/20 11:23
jiankein: 功率是固定的(發熱) 02/20 12:20
jwliang: 我插入220v 3300瓦的電器,照理說應該產生15A的電流 02/20 12:35
jwliang: 所以是不安全的是嗎@@ 02/20 12:35
OrzOGC: 不是燒掉就是跳掉,2選1 02/20 19:43
jwliang: 因為我現在長時間使用2000W在此插座上無發熱無異狀 02/20 22:59
jwliang: 所以才有此問題 02/20 23:00
jwliang: 用測量安培的機器量測也是10A左右 02/20 23:14
markhbad54: 一樓五樓是在說什麼? 02/21 11:59
markhbad54: 電線主看流經的電流,不看電壓, 02/21 11:59
markhbad54: 這樣改是沒問題的,頂多看看插座是不是220專用 02/21 11:59
markhbad54: 600v以下的低壓電力以電流為準 02/21 12:04
hshinglin: 插座怎麼不順便換成220v 的 02/21 19:54
jwliang: 因為我想要5-15p的插座,6-20r的不合用 02/21 20:27
jwliang: 轉頭的話,我怕危險 02/21 20:38
hshinglin: 220v高耗電的電器 我家水電是沒用插頭直接線接斷路器 02/22 05:46
hshinglin: 就是在那電器旁又裝一個 02/22 05:47