作者ff45751 (鍵盤阿宅)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 380V轉220V轉110V問題請教
時間Thu Feb 25 18:18:36 2021
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ( D )←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
我在工業區內租了房子當辦公室,原本室內的配電是380V,一個外掛配電盤轉220V
然後再接到一個大的變壓器轉110V 到牆內的配電盤給牆壁插座使用
最近買了一套設備,耗電量大概是四台桌上型電腦,原本是從牆壁110V插座拉一個延
長線,但發現每次再開機的時候都發現天花板日光燈會閃一下,新增設備吃全電壓,
所以我從220V的配電盤拉一條獨立開關線路給設備使用。
最近廠商做設備維護時建議要裝一台UPS,可以順便穩壓,網路看了一下,絕大部份
的輸入電壓都是110V的,220V的不好找而且也蠻貴的,看了一下110V的配電盤已經
滿了,無法再新增獨立的開關線路,其他的線路看起來都頗舊
想請教有甚麼方式可以從380V->220V 的配電盤拉一個110V的獨立開關呢?
還是只能從這條獨立電路的末端接高瓦數的變壓器轉成110V->UPS->設備?
感謝各位大大的解惑~~!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.134.99 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1614248318.A.7DC.html
※ 編輯: ff45751 (114.36.134.99 臺灣), 02/25/2021 18:20:10
推 ERT312: 先確認一下是三相三線(無中性線) 還是三相四線? 02/25 21:18
→ ERT312: 三相四線原本就有220V可以用 不必再"轉" 02/25 21:18
→ ERT312: 但要用110V就要掛變壓器了 02/25 21:19
→ ff45751: 220V配電盤是三相三線,這樣看來應該要再加裝變壓器才行 02/26 09:21