→ changmary: 洗衣機耗電 變壓器轉110要很大顆吧 03/05 18:48
→ changmary: 要有中性線 才會能改為110 03/05 18:51
推 dark0101101: 換台220v的洗衣機 03/05 18:52
推 a2218182822: 如果是單獨拉出來的220,可以在電箱那改線成110,只 03/05 18:58
→ a2218182822: 是沒有接地線 03/05 18:58
推 kiwivino1023: 推三樓 03/05 19:30
→ choh: 220v是一條+110v火線與一條-110v火線組成的,把其中一條改 03/05 21:53
→ choh: 成零線就可以了,沒把握最好可以找水電工施工 03/05 21:53
→ choh: 也可以直接由室內110v電源拉一條延長線到陽台就好了,原220 03/05 21:56
→ choh: v的插座應該是預留給電熱水器用的 03/05 21:56
→ saram: 千萬別改成110V! 03/06 02:38
→ saram: 那中性線只是接地用,是安全保障. 03/06 02:39
→ saram: 你不要把接地線導入電流. 03/06 02:39
→ saram: 一但有電流就有電位差. 03/06 02:40
→ saram: 因為電線有電阻. 03/06 02:40
→ saram: 電位差越大,安全保障越少. 03/06 02:41
→ saram: 你要注意那白色的線徑比較小. 03/06 02:42
→ saram: 兩條一樣粗才正確.不管你用110V或220V. 03/06 02:43
→ saram: 請合格的電工來替你改,連插座也一併換110V的. 03/06 02:45
推 a2218182822: 看不懂11樓在說什麼 03/06 10:18
推 ERT312: 11樓可能有天眼通 看得到照片 03/06 11:40
推 markhbad54: 11樓把地線跟零線(中性線)混在一起講了, 03/06 20:52
→ markhbad54: 一相火線改零線沒問題, 03/06 20:52
→ markhbad54: 不建議用地線改零線 03/06 20:52
→ enigmabp: 一條火線改成中性線就好了吧 03/13 22:00