推 changmary: 進線是14平方的嗎? 隔壁跳掉台電損害要賠 03/11 20:45
→ markhbad54: 看入戶線徑,但通常不行,不會預留兩倍的餘裕 03/11 20:52
推 sank: 我建議你直接去問台電,不然台電3年一次的到府開關箱檢查不 03/11 21:29
→ sank: 過,你並接的線路就要整組拆掉,台電複查的時候很嚴格。 03/11 21:29
推 ERT312: 你可以問你爸可以的理由是什麼呀? (例如入戶線的另一頭有 03/11 22:23
→ ERT312: 裝了一顆50A的保護開關) 03/11 22:23
推 ironscott: 長這麼大還沒碰過台電來檢查 03/12 02:00
推 sank: 沒碰過不代表沒有好嗎,電箱上面的年度檢查貼紙哪來的 03/12 09:20
→ ChungLi5566: 你如果能讓兩個斷路器同時啟斷 那就合法 03/12 12:38
推 higger: 我家一樓曾租人,電表和二樓分開,接的方式就類似於cha大 03/12 13:50
→ higger: 的圖 03/12 13:50
推 ERT312: @ChungLi5566 原po這種情形不是看30條第一款,要看第四款 03/12 14:17
→ ERT312: 四、一組進屋線供應數戶用電時,各戶之接戶開關得裝設於同 03/12 14:17
→ ERT312: 一開關箱內或於個別開關箱內 (共裝於一處) 或在同一配電箱 03/12 14:17
→ ERT312: 上,其開關數如不超過六具者,得免設總接戶開關。 03/12 14:18
→ ERT312: 所以重點是入戶線的另一頭有沒有裝NFB 我猜是有 因此原po 03/12 14:19
→ ERT312: 的老爸才會跟他說他這樣做了一輩子 03/12 14:20
推 sank: 入戶線的另一頭有沒有裝NFB:錶後開關 03/12 17:56
→ sank: 老電工亂做,然後塞紅包讓台電不檢查就直接鉛封 03/12 17:57
→ sank: 跟你做的合不合台電規矩是2回事 03/12 17:58
推 ERT312: sank你是暗指原po老爸做這點工還要花錢塞紅包給台電人員? 03/12 19:47
→ ERT312: 那原po老爸大概賺不到什麼錢(都花在紅包上了?) 03/12 19:48
先感謝E大以及各位的回覆
我水電是完全外行
但我家是透天
並不是集合住宅
入戶線另一端會有NFB開關嗎?
https://imgur.com/a/MhSV47x
大概是如圖的作法
另外我爸雖是電工技師
但他是在公司上班
並非做一般用戶的水電
而且應該也沒考過電工技師證照?
(至於沒照是否能做這工作我就不懂了
只知道他退休前是做電方面的技術員
還是要有照的才能稱電工技師?)
而且雖然我是外行
但他之前講的很多關於電類方面的事
經過我的查證他很多不懂或是不遵照法規
所以我對他講得充滿不信任
推 ERT312: 這樣不行 線的另一端要有過電流保護 NFB以保護2次側為原則 03/13 15:18
→ ERT312: 雖然整個迴路的線路都有保護但在設計時以2次側原主要考量 03/13 15:19
所以不行嘛...
那時聽我爸說我就覺得很怪
聽E大的說法是入戶線另端有NFB控制的話可以
感覺應該是我這邊雖然是2個50A
但加起來超過50A時另一端的會跳掉
所以其實總電流還是不能超過50A對嗎?
但我爸的作法是50A不夠用了
所以再拉個50A...............
我雖是外行
只有國中理化水平(標準社會組XD)
都會覺得不合理...........
→ ERT312: 比如說若入屋線進入配電箱後等徑分接 每個分接線有接戶開 03/13 15:21
→ ERT312: 關 但開關數6以下可不用裝總接戶開關再分接 也就是可直接 03/13 15:22
→ ERT312: 分接 但入屋線的另一頭一定要有另一個過電流保護 03/13 15:23
→ ERT312: 這種配線方式在有大庭院 電表離配電箱很遠的家庭比較常見 03/13 15:24