作者WCG041 (小謙)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 室內拉電線110v
時間Sat Mar 13 06:13:48 2021
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a.d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
主要是新工作室要裝20台電腦
平均一台耗電350瓦
每個禮拜會關機休息6小時
以前的工作室長期電腦運轉摸線都溫溫的插座哪裡會有一點燙 沒找人規劃 直接用延長線
上機
現在換新地方想要安全
材料要好點拉的電線線粗 插座四個
還有哪些注意事項或者有建議的嗎?
3.問題存在時間:
請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列)
4.照片連結:
請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列)
5.其他 :
請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.144.104 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1615587230.A.AE7.html
※ 編輯: WCG041 (114.44.144.104 臺灣), 03/13/2021 06:17:06
→ iamznon: 裝有牌子的電線或電纜..加個會過載跳電 03/13 07:24
→ dnaspirit: 改220v 電流更小 現在電源都可吃110/220v 03/13 07:38
→ vwpassat: 一個75A總開關NFB,五個15A分路開關NFB,每個15A迴路只 03/13 10:01
→ vwpassat: 接四部電腦,每部電腦分配四個插座孔(主機、螢幕、喇叭 03/13 10:02
→ vwpassat: 、預留),電線(電纜)選用太平洋,NFB選用士林電機。 03/13 10:03
→ vwpassat: 每部電腦分配的四個插座,可用Panasonic WTDFP4306單開 03/13 10:08
→ vwpassat: 以WTDFP4306上的開關,控制WTDFP4306上的插座是否通電。 03/13 10:10
→ WCG041: 感謝高手指點 03/13 10:23
推 sampttsam: A插座拉線至B插座,別用串聯(壞了,後端接的都沒電), 03/14 12:05
→ sampttsam: 用並聯(壞了不會影響其它插座) 03/14 12:05