看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡牆壁剛好有一個空的插座, 買了一個附接地的插座來, 打開原本預留的空插座, 發現裡面有三條線(紅、黑、黃) 因為手邊沒有電表可以量, 只有一支驗電筆。 裝上買回來的插座, 紅色線用驗電筆測,確實有帶電, 所以接插座火線孔(短方), 黃色、黑色線都驗不出電, 所以插座中性線孔(長方)先接黃色, 接地孔先不接,插上負載確認沒動作, 再把黃色換上黑色線,也一樣沒動作。 是不是預留的線有問題? 手邊剛好沒電表, 不然馬上量就可以知道問題。 有專家可以提供一下意見嗎? 感謝! 3/20 早上重拉一條中性線進來就可以了, 至於原本那兩條黃、黑線就不理他了。 可能是預留電燈的雙切的控制線, 這次只想改成插座,所以就不處理他。 3.問題存在時間: 今天 4.照片連結:5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.81.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1615965889.A.24B.html ※ 編輯: enigmabp (125.231.81.66 臺灣), 03/17/2021 15:25:24
sampttsam: 最後插座要用驗電筆量過嗎(插火線那孔)03/17 16:30
接好後也有用驗電筆量過,也是有電的,只是實際有多少電壓就要用電表量了,只好明天 去借一下電表來量。 ※ 編輯: enigmabp (125.231.81.66 臺灣), 03/17/2021 16:37:50
hshinglin: 去打開附近插座看看線怎麼接03/17 17:15
也看了,旁邊只有兩條線,紅跟黃 真是太神奇了!不會是被偷工減料吧? 拉假線 ※ 編輯: enigmabp (125.231.81.66 臺灣), 03/17/2021 17:46:55 ※ 編輯: enigmabp (125.231.81.66 臺灣), 03/17/2021 17:48:00
markhbad54: 原本有纏膠帶嗎?有接在一起嗎?03/17 18:11
原本三條都是各別纏膠帶
markhbad54: 還有可能是虛電壓03/17 18:14
如果是這樣,要怎麼處理? ※ 編輯: enigmabp (125.231.81.66 臺灣), 03/17/2021 18:28:08
hc147258: 會不會其實是燈線啊(猜的)03/18 17:43
後來我也是這樣猜,只是還沒時間去確認 想說有可能是其他電燈拉過來備用的雙切開關 ※ 編輯: enigmabp (125.231.81.66 臺灣), 03/18/2021 21:01:02 ※ 編輯: enigmabp (218.161.57.98 臺灣), 03/19/2021 08:34:51 ※ 編輯: enigmabp (114.26.143.172 臺灣), 03/20/2021 12:57:47