1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)
2.問題描述(請詳述問題在哪):
之前裝潢完燈具選用LED吸頂燈 但是考慮不周導致進門玄關不夠亮
想在玄關增加一組軌道燈 如照片紅色地方
請問一下這樣安裝可以不用走明線嗎?
從右邊拉線過來 是不是開關必須跟右邊燈座一致?
另外如果買ikea燈請他們水電安裝 加上拉線配線價錢約多少?
(因為網上查到價錢都是寫基本安裝 配線另加 但加多少實在沒有概念)
3.問題存在時間:
4.照片連結:
https://imgur.com/qshNAC7
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.114.18 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1616128117.A.E59.html
※ 編輯: Aueston (1.165.114.18 臺灣), 03/19/2021 12:30:10
→ GLUESTICK: 電燈開關多一組迴路線拉上去天花板 水電都能做 03/19 14:21
推 kiwivino1023: 不走明線就要打鑿 03/19 22:29
→ kiwivino1023: 抱歉 沒看到木作天花板 03/19 22:30
→ kiwivino1023: 可以從右邊吸頂燈那邊再接一嘴出來給軌道燈是可行的 03/19 22:31
→ kiwivino1023: 這樣吸頂燈跟軌道燈就會同一切 03/19 22:31
→ GLUESTICK: 補充樓上的作法 回路並聯加裝三段電子開關也可以各別開 03/20 15:21
→ GLUESTICK: 啟 03/20 15:21
→ Aueston: 感謝回覆 並聯加裝這樣費用會是多少呢? 03/20 20:32