看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡的電熱水器開關最近常會自己跳掉,查了一下應該是要更換無熔絲開關。 熱水器上面寫著電流 18A: https://i.imgur.com/P4DtZkO.jpg 但舊的開關是士林電機的 BH 2P 100AF https://i.imgur.com/SSvKLgM.jpg https://i.imgur.com/qwOxvUG.jpg 想請問我是買一樣規格的開關,還是買接近 18A 的開關呢? 3.問題存在時間: 一週 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.228.77 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1616498951.A.111.html ※ 編輯: BoyoRo (220.137.228.77 臺灣), 03/23/2021 19:41:18
changmary: 看電線多粗 是獨立還是有再拉其他的插座 5.5平方米是25 03/23 20:44
changmary: A 03/23 20:44
vwpassat: 18 ÷ 0.8 = 22.5,選用25A NFB。 03/23 22:59
ChungLi5566: NFB要看電線粗細 圖片一次側看起來是5.5絞線 03/30 13:22