作者BoyoRo (柏油路)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 電熱水器開關
時間Tue Mar 23 19:29:09 2021
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
家裡的電熱水器開關最近常會自己跳掉,查了一下應該是要更換無熔絲開關。
熱水器上面寫著電流 18A:
https://i.imgur.com/P4DtZkO.jpg
但舊的開關是士林電機的 BH 2P 100AF
https://i.imgur.com/SSvKLgM.jpg
https://i.imgur.com/qwOxvUG.jpg
想請問我是買一樣規格的開關,還是買接近 18A 的開關呢?
3.問題存在時間:
一週
4.照片連結:
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.228.77 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1616498951.A.111.html
※ 編輯: BoyoRo (220.137.228.77 臺灣), 03/23/2021 19:41:18
→ changmary: 看電線多粗 是獨立還是有再拉其他的插座 5.5平方米是25 03/23 20:44
→ changmary: A 03/23 20:44
→ vwpassat: 18 ÷ 0.8 = 22.5,選用25A NFB。 03/23 22:59
→ ChungLi5566: NFB要看電線粗細 圖片一次側看起來是5.5絞線 03/30 13:22