看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型 d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 照片中電箱, 1是廚房專用迴路,110v斷路器,僅供應廚房中的單一個插座。 2是一個1P過載保護帶漏電的110V斷路器 我現在的需求是想要把廚房那個插座改成220V, 不知道有沒有辦法把2的斷路器,改到3的位置(裝上這邊可以安裝的過載保護帶漏電斷路 器110V) 然後把原本1+2的位置,改成一個2p的過載保護帶漏電斷路器,並自左邊接上兩個110V, 形成220V的電供應給廚房那個插座。 如果可行的話,我再接洽專業電工來施工,如果不行的話,只好另謀他法。 想先請大家幫我判斷一下 先謝謝大家 3.問題存在時間:現在 4.照片連結: https://i.imgur.com/u7PkW2h.jpg 5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.61.139 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1616997446.A.30B.html ※ 編輯: azulito (111.71.61.139 臺灣), 03/29/2021 13:58:10
markhbad54: 在3直接裝一個2p,把廚房的線接過去 03/29 14:38
vaper: 廚房的電器列出來,才能決定該怎麼做。220通常是洗碗機或 03/29 19:33
vaper: 烤箱,但電器只會多不會少,要預留擴充 03/29 19:33
vaper: 現在一般的做法是廚房新增一小電箱,再從主電箱拉幹線過去 03/29 19:34
vaper: 這樣廚房重度使用也不是問題 03/29 19:35
vaper: 因為你這樣穿暗管新增220等於是重新拉線了,跟新增電箱差 03/29 19:36
vaper: 不多了。 03/29 19:36