看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《zi98btcc (幼斤)》之銘言: : 用手直接觸摸電源之火線,中性線會不會有事?不會,如下圖 : https://i.imgur.com/8pB36zJ.png : https://i.imgur.com/8vbQIlc.png : 原因請看阿信助教解說: : https://youtu.be/sbU5V2u3q6o?t=190
: 如果如下圖,右手摸火線,左手摸水泥牆,這樣會不會被電? : 答案應該是會的, : 關鍵在於"金屬螺絲A","金屬螺絲A"導通了"金屬箱殼C"與"中性線銅排D", 不對,金屬螺絲A只是用來固定銅排與礙子 礙子上方的那顆螺絲,才是用來固定礙子與電箱 換句話說,銅排與電箱並沒有"因金屬螺絲而直接導通" : 問題: : 為什麼"金屬螺絲A"不做成"絕緣螺絲A"呢? : 如果做成"絕緣螺絲A","金屬箱殼C"與"中性線銅排D"就不會導通, : 即使,右手摸火線,左手摸水泥牆,這樣也不會被電, 還是不對 電箱若跟銅排完全沒導通,"右手摸火線,左手摸水泥牆" 還是會被電 其次,若電箱外殼與中性排"完全沒導通" 那這個電箱就沒設備接地,不合法且危險 除非電箱外殼不是金屬的 像我阿嬤家的電箱外殼是木製的 那就不用接地 : 所以水電師傅為什麼要用"金屬螺絲A"導通?增加被電機率。 : https://i.imgur.com/GMz7Fes.png -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.199.51 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1617194621.A.BC9.html ※ 編輯: ERT312 (36.238.199.51 臺灣), 03/31/2021 20:49:01
higger: 假設外殼是金屬,有接地,而且真的漏電了,目前有什麼機 03/31 21:45
higger: 制能讓我發現這件事?還是會漏一輩子? 03/31 21:45
ERT312: 採用TN接地系統(接地線有跟中性線相接) 漏接時接地線可視 03/31 22:05
ERT312: 為中性線 漏電狀態形同短路狀態 NFB會在短時間內跳脫 03/31 22:06
ERT312: 然後你會發現沒有電 就會開始找出原因 03/31 22:07
ERT312: 採用TT接地系統 則必須安裝漏電斷路器 否則就等到出事了 03/31 22:08
ERT312: 才會發現漏電 03/31 22:08
zi98btcc: 那個礙子與螺絲,我確實沒拆過檢查構造, 03/31 22:19
zi98btcc: 造成了最根本的誤會,感謝指正 03/31 22:21
zi98btcc: 電箱若跟銅排完全沒導通,"右手摸火線,左手摸水泥牆" 04/01 23:34
zi98btcc: 的情況下,被電是不確定的,可能會可能不會, 04/01 23:34
zi98btcc: 要看當時環境的情況 04/01 23:34