上述影片"Will 120v To Ground Trip a Circuit Breaker?" 內容是說,從標準無熔絲開關,接一條火線出來,火線再接到接地棒, 但是,無熔絲開關沒有跳掉(沒有斷路),有約9A電流持續流過, 現在新建築都要求在地基工程時,埋設"標準"接地銅棒, "標準"意味有一定規格,電阻值之類的, https://i.imgur.com/QXtpYqK.png
上圖,上述影片,也說明一件事,漏電電流跑到接地銅棒, 不足以使無熔絲開關跳掉,無熔絲開關會持續供電, 請問,民房住宅的接地銅棒主要用意為何? 民房住宅的接地銅棒,如果是防閃電,消除靜電, 防閃電,消除靜電,這有很必要嗎? 尤其一些老房子住了幾十年,也沒有閃電,靜電的問題呀! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.58.109.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1617305329.A.6B8.html
wattswatts: 漏電保護靠漏電斷路器,甘普通斷路器什麼事?普通斷 04/02 09:06
wattswatts: 路器是保護過載的 04/02 09:06
wattswatts: 系統接地是為了防止電位浮動,有個零參考點,設備接 04/02 09:13
wattswatts: 地預防人感電漏電。沒接地你就是當負載被電,有接地 04/02 09:13
wattswatts: 接地電阻夠低 你人體跟它並聯 電流就不足夠你感電有 04/02 09:13
wattswatts: 感 電工法規 基本電學先去看看 04/02 09:13
ERT312: 樓上不懂不要亂解釋 "接地電阻夠低 你人體跟它並聯...." 04/02 09:22
ERT312: 這句觀念完全錯誤 你真的有學過基本電學? 04/02 09:23
ERT312: 接地電阻再低 你去摸跟它接一起的火線還是會被電得哇哇叫 04/02 09:25
wattswatts: 接地是接外殼 預防人體感電 跟自己白目去摸火線 什麼 04/02 09:29
wattswatts: 事 笑了 04/02 09:29
wattswatts: 連電流通路方向搞不懂,不要胡搞瞎搞 有興趣先去學校 04/02 09:31
wattswatts: 修學分 找專業水電施作 04/02 09:31
a2218182822: 樓上二位說的都對...但說不一樣的情況,不需要起爭議 04/02 09:50
ERT312: 我看你發言就知道你的程度了 其實我也懶得教你 只是不想讓 04/02 09:51
ERT312: 你誤導別人 你大概連漏電是火線去碰到金屬外殼都不知道 04/02 09:52
ERT312: @a2218182822 wattswatts錯的這麼離譜 你看不出來? 04/02 09:53
wattswatts: 先搞懂 負載端 設備接地 供電端 系統接地再幹嘛 04/02 09:54
wattswatts: 被接地線(中性線)在幹嘛 台電不適合你 就是了 04/02 09:54
wattswatts: 好好加油吧 共勉之 04/02 09:54
a2218182822: 漏電不一定是火線碰到金屬外殼... 04/02 09:57
ERT312: @a2218182822 你要開始跟我玩文字遊戲? 這對問題沒有幫助 04/02 09:59
ERT312: 人的程度也不會因為玩這種遊戲而提高 04/02 09:59
wattswatts: 他根本不知道 別在說了 只會討論極端 幫他找好水電 04/02 09:59
wattswatts: 土師父吧 04/02 09:59
ERT312: 還是你真的看不出來 wattswatts 錯誤的地方 04/02 10:01
ERT312: 它的意思是說設備有接地 接地電阻夠低 有漏電人去摸也沒事 04/02 10:02
ERT312: 你認為這是對的嗎? 04/02 10:02
a2218182822: 不完全對,要看漏電的情況 04/02 10:06
a2218182822: E大你說的情況:火線碰到設備金屬外殼,這時後如果設 04/02 10:09
a2218182822: 備有接地的話,相當於短路,會直接爆炸 04/02 10:09
a2218182822: 但漏電有分程度,漏到跟地線短路起火算最嚴重,一般 04/02 10:11
a2218182822: 輕微漏電有完整接地的話就不一定會電到人有感覺 04/02 10:11
wattswatts: 漏電斷路器 法規有15mA 跟30mA 04/02 10:14
wattswatts: 有沒有聽過這個東西? 04/02 10:14
wattswatts: 看個水管 看個書 自己胡搞瞎搞電是會死人的 專業人 04/02 10:16
wattswatts: 士事都會出事 何況路人甲? 04/02 10:16
ERT312: 唉 你不看書 難道靠自己幻想 04/02 10:20
ERT312: 建議你先去了解何謂earthing system吧 04/02 10:20
wattswatts: 愛困 不在回應 加油摟 想懂考台電吧 04/02 10:23
ERT312: 去睡吧 你應該也看不懂@@ 其實我是貼給其他想了解的人看的 04/02 10:25
homway0302: 保護接地法跟多重接地保護法 查一下差別 我覺得用並聯 04/02 17:02
homway0302: 解釋還可以 電阻越並越小 電阻小電流就大 nfb是過電流 04/02 17:02
homway0302: 保護 以30A 110v來說 串並聯電阻高於4歐姆都不會跳脫 04/02 17:02
homway0302: http://i.imgur.com/lD0iM4C.jpg 04/02 17:06
ERT312: 所以我說錯誤的知識傳久了 也會被很多人奉為圭臬 04/02 17:54
wisdom: 這個影片告訴你,他設計的這個火線,接地銅棒,地球到中性 04/07 06:27
wisdom: 線是一個1080w的負載,nfb不會跳掉有這麼難理解嗎?30a的 04/07 06:27
wisdom: 電流需要接地電阻小於4ohm,這個阻抗要求比較微妙,技術上 04/07 06:27
wisdom: 不是那麼困難,但實作上很少達到(因為要求沒這麼高)。所 04/07 06:27
wisdom: 以如果你能把接地電阻降到4ohm以下,同樣的實驗nfb就會跳 04/07 06:27
wisdom: 然而你的重點搞錯了,nfb是用來保護短路或過載,影片裡的 04/07 06:27
wisdom: 狀況叫漏電,要用漏電斷路器來保護。 04/07 06:27