作者ERT312 (312)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 接地銅棒無法防漏電
時間Fri Apr 2 09:50:04 2021
: → wattswatts: 地預防人感電漏電。沒接地你就是當負載被電,有接地 04/02 09:13
: → wattswatts: 接地電阻夠低 你人體跟它並聯 電流就不足夠你感電有 04/02 09:13
: → wattswatts: 感 電工法規 基本電學先去看看 04/02 09:13
網路上很多這種錯誤觀念
會一傳再傳 一傳再傳
偶爾有人出來澄清也沒有用
我再提一個 宅水電也曾傳過這種錯誤訊息
"老舊的房子沒打接地棒 所以沒有接地"
類似這種說法會讓人以為
家裡房子沒打接地棒 就沒辦法設備接地
這種錯誤的觀念被網紅傳播放大
想澄清的人也無力
所謂的"設備接地可以預防人體觸電"
這句話的意思絕對不是說
設備有接地之後 即使有漏電 人去摸也不會被電
而是設備正確接地後 若漏電將會使得斷路器自動切斷火線
因此得以解除漏電狀態
但是破皮漏電的地方還是依樣破皮
若沒有修復漏電處 再打開斷路器開關還是一樣漏電然後又跳脫
這裡的斷路器不一定要漏電斷路器
採用TN系統的接地方式
過載保護一樣可以跳脫
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.206.182 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1617328207.A.D6E.html
推 a2218182822: 覺得民眾常搞混其實只是搞不懂“漏電”跟“短路”的 04/02 09:55
→ a2218182822: 分別 04/02 09:55
推 zi98btcc: 你常強調的TN系統切斷火線,大概如下圖吧: 04/02 15:01
→ zi98btcc: 但是怪怪的,沒有接地銅棒的角色,不需接地銅棒 04/02 15:03
推 zi98btcc: 而接地銅棒也如前文說的,無法使breaker跳掉 04/02 15:07
推 zi98btcc: 自家民宅的接地銅棒不是為了做系統接地, 04/02 15:15
→ zi98btcc: 電力公司-台電已經在輸電過程中幫大家做好系統接地, 04/02 15:16
→ zi98btcc: 自家民宅的接地銅棒幹嘛重複做一次系統接地? 04/02 15:16
推 allforyour2: 因為台電的接地也會失效,要做雙重甚至三重防護= = 04/02 19:38