推 banana321: 加壓馬達入口改鋼絲軟管 04/02 15:27
→ banana321: 入口/出口 04/02 15:27
→ banana321: 我家以前也是這樣,關水龍頭 就蹦蹦叫,改鋼絲軟管後 04/02 15:28
→ banana321: 沒在出現 04/02 15:28
推 aiwheat: 請問樓上,我家加壓馬達在樓頂,也是會有這現象, 04/02 21:07
→ aiwheat: 樓頂加壓馬達近出口記得是接一般塑膠那種水管,所以 04/02 21:08
→ aiwheat: 進出口 04/02 21:08
→ aiwheat: 所以這兩個位置要改成你說的那種鋼絲軟管,長度要多長? 04/02 21:09
推 banana321: 鋼絲軟管要買大流量的,然後用龍口接頭和鋼絲熱軟管對 04/03 06:01
→ banana321: 接,管子不能配剛好,要有點伸縮,如果可以讓管子繞一 04/03 06:01
→ banana321: 圈。 04/03 06:01
→ banana321: 這是我家我自己配的方法,雖然沒有繞一圈,但至少有伸 04/03 06:01
→ banana321: 縮的距離 04/03 06:01
→ banana321: 網路有加壓馬達鋼絲軟管照片,你們可以搜尋一下 04/03 06:03
推 aiwheat: 謝謝樓上,再研究看看,希望可以解決水錘的聲音了 04/05 21:39
→ LASDK: 謝謝香蕉大!我來研究研究 04/06 22:58