作者ERT312 (312)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 接地銅棒無法防漏電
時間Fri Apr 2 23:26:20 2021
※ 引述《zi98btcc (幼斤)》之銘言:
: https://www.youtube.com/watch?v=gHQE5L6hbgs
: 上述影片"Will 120v To Ground Trip a Circuit Breaker?"
: 內容是說,從標準無熔絲開關,接一條火線出來,火線再接到接地棒,
: 但是,無熔絲開關沒有跳掉(沒有斷路),有約9A電流持續流過,
(略)
: 推 wattswatts: 漏電保護靠漏電斷路器,甘普通斷路器什麼事?普通斷 04/02 09:06
: → wattswatts: 路器是保護過載的 04/02 09:06
: 推 wattswatts: 系統接地是為了防止電位浮動,有個零參考點,設備接 04/02 09:13
: → wattswatts: 地預防人感電漏電。沒接地你就是當負載被電,有接地 04/02 09:13
: → wattswatts: 接地電阻夠低 你人體跟它並聯 電流就不足夠你感電有 04/02 09:13
: → wattswatts: 感 電工法規 基本電學先去看看 04/02 09:13
: 推 a2218182822: 不完全對,要看漏電的情況 04/02 10:06
: → a2218182822: E大你說的情況:火線碰到設備金屬外殼,這時後如果設 04/02 10:09
: → a2218182822: 備有接地的話,相當於短路,會直接爆炸 04/02 10:09
: → a2218182822: 但漏電有分程度,漏到跟地線短路起火算最嚴重,一般 04/02 10:11
: → a2218182822: 輕微漏電有完整接地的話就不一定會電到人有感覺 04/02 10:11
我跟wattswatts說的設備接地都是上面影片那種情形
(屬TT接地而非TN接地)
這點從wattswatts說"接地電阻夠低....."可知
若是TN的設備接地,設備端不用打接地棒,也無所謂的接地電阻
TT接地 漏電離短路有很大的距離,也不會爆炸
影片都直接把火線接在接地棒上了
然後wattswatts說只要接地電阻夠低
你人體跟它並聯 (亦即你去摸接地棒) 也不會觸電
(此時接地棒與火線相接,與摸火線同義)
我想我並沒有曲解wattswatts的意思
有時候我會想在網路上跟這種狂徒起爭議是為了什麼
其實睜一隻眼閉一隻眼也就過去了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.206.182 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1617377183.A.198.html
推 HCZhicong: E大您要說的是不是TT接地,漏電時靠近接地棒的地表也有 04/03 11:14
→ HCZhicong: 電的存在,所以人如果去碰觸設備,會造成另外一個迴路 04/03 11:15
→ HCZhicong: 導致人一樣會電流通過,造成觸電 04/03 11:15
完全正確
以上面的的影片例子來說
當youtuber把120V的火線接在接地棒時
絕對不是某些人認為的
因為有接地 所以接地棒的電位會一直保持跟大地一樣是0
網路上一直在傳播這種錯誤的訊息
"打接地棒把對器外殼的電位與大地保持一致
即使漏電了摸到也沒事"
正確觀念是:
沒漏電時的確是保持與大地等電位
但120V的火線碰過來了怎麼可能還是0V
怎麼不認為是跟120V的火線等電位
或是是0跟120之間的拉扯
※ 編輯: ERT312 (36.238.201.195 臺灣), 04/03/2021 11:51:39
→ zi98btcc: 採用上述,不就不需要接地棒? 04/07 17:30
→ zi98btcc: 發電機的接地孔,大多數人都不鳥,用電也用的好好的 04/07 17:37
→ zi98btcc: 回錯篇,轉到下一篇 04/07 17:38