作者ERT312 (312)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 電工法規,有人看懂?
時間Wed Apr 7 01:03:52 2021
※ 引述《zi98btcc (幼斤)》之銘言:
: → zi98btcc: "經接地後,...必須加以接地" 一接再接要接幾次地? 04/07 00:17
看到這句我才發現你的問題在哪
你誤解了那句話的意思
(前面那句是條件,如果經接地後如何如何...就必須如何如何...
不是說要你接了再接)
我直接引用最新的法條條目與內容
(你的是舊的)
第 27 條
接地系統應依下列規定施工:
(略)
八、低壓電源系統應按下列原則接地:
(一)電源系統經接地後,其對地電壓不超過一五○伏,該電源系統除第
二十七條之一另有規定外,必須加以接地。
白話翻譯:變壓器變完後的相電壓若不超過150V,則其中性線必須接地 (有例外)
這條其實是在說單相二線或三線系統
(二)電源系統經接地後,其對地電壓不超過三○○伏者,除另有規定外
應加以接地。
白話翻譯:變壓器變完後的相電壓若不超過300V,則其中性線必須接地 (有例外)
這條在說三相四線系統,相電壓220V,線電壓380V
(三)電源系統經接地後,其對地電壓超過三○○伏者,不得接地。
這條應該不用翻譯了,非常特殊的電壓系統,一般人很難遇到
(四)電源系統供應電力用電,其電壓在一五○伏以上,六○○伏以下而
不加接地者,應加裝接地檢示器。
這條應該也不用翻譯,沒接地必須加接地檢示器
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.201.159 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1617728634.A.7BC.html
※ 編輯: ERT312 (36.238.201.159 臺灣), 04/07/2021 01:10:17
※ 編輯: ERT312 (36.238.201.159 臺灣), 04/07/2021 02:09:57
推 zi98btcc: 有疑問,我們用的單相三線來自變電箱同一捆線圈, 04/07 11:19
→ zi98btcc: 那整個線圈的相電壓不是應該 220V ? 04/07 11:20
→ ERT312: 我問你 單相三線的任何一條火線對地電壓有超過150V的嗎 04/07 13:11
推 zi98btcc: 我的定義相電壓是單獨線圈從頭到尾的電壓差, 04/07 16:33
→ zi98btcc: 至於怎麼利用才是線電壓, 04/07 16:34
→ zi98btcc: 例如三相電中可用兩個單獨線圈(220V)組合成為線電壓380V 04/07 16:34
→ zi98btcc: 也可單獨線圈(220V)分割為兩部分,就是常見的+-110V, 04/07 16:35
→ zi98btcc: +-110V這也算線電壓吧! 04/07 16:35