看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
: → zi98btcc: 自家民宅的接地銅棒幹嘛重複做一次系統接地? 04/02 15:16 : 推 allforyour2: 因為台電的接地也會失效,要做雙重甚至三重防護= = 04/02 19:38 除了買保險的觀念之外 中性線多重接地可以再降低其接地電阻值 雖然法規規定中性線的接地電阻要在10歐姆以下 不過台電若要求每個來申請電錶的用戶都再打一支地棒 那可能把中性線的接地電阻壓在5歐姆以下甚至更低 因此就算有些故障電流流經大地回到電源處 中性線仍可保持接近0V (大地為0) 因此只要中性線沒有鬆脫 任何時候去摸都不會被電 摸中性線會被電到 我第一個考量的就是鬆脫了 若沒鬆脫我才會考慮其他更極端的情況 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.201.159 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1617730044.A.BF1.html
saram: 舊型公寓的鋼筋常有電位. 04/07 01:36
saram: 應該是地線無效了. 04/07 01:36
saram: 因為蓋屋時電工會把接地電線接到鋼筋上去. 04/07 01:37
這種情況有兩種可能 第一種是漏電了,白話一點講就是等同火線碰到鋼筋的效果 然後接鋼筋的接地線又沒有在電箱跟中性線相接 若有相接,火線的過電流保護就會切斷 第二種情況比較天兵,但我真的在網路上看過這種例子 就是把接鋼筋的接地線當中性線使用 (當然該接地線也沒有跟中性線相接) 這種情況通常該使用的電器會因為電壓不足無法運作 但無巧不巧 他是使用鎢絲燈泡這類的電器 所以他發現燈泡有時候會異常閃爍 但因為還是會亮就繼續使用 這種情況鋼筋也會有電壓 ※ 編輯: ERT312 (36.238.201.159 臺灣), 04/07/2021 01:54:06
zi98btcc: https://i.imgur.com/gpa9tZQ.png 04/07 17:39
zi98btcc: 採用上述,不就不需要接地棒? 04/07 17:39
這種接法屬 TN ,設備端不需要接地棒 所有的接地棒都看成給中性線接地用的 你家申請電錶打的接地棒,也會連到中性線 所以也是看成給中性線接地使用 除非遇到下面這種情況 進入你家的中性線脫落,但是你家的"中性線"仍然有跟接地棒搭接 這時候原本的 TN 接地 會變成 TT 接地 你家的"中性線"變成接地線(有打接地棒) 所以你家其實沒中性線,然後把接地線當中性線使用
zi98btcc: 發電機的接地孔,大多數人都不鳥,用電也用的好好的 04/07 17:39
zi98btcc: 如圖: https://i.snipboard.io/ZvUj5f.jpg 04/07 17:40
zi98btcc: 沒聽說台電的接地會失效,請問如何舉證台電接地失效? 04/07 18:37
發電機不接地 它輸出的電壓對地會浮動 而且累積的靜電也可能傷害發電機或跟它相接的線路 唯一的好處大概就是單相漏電不會感電 因為沒有接地 你去摸單條火線也不會產生迴路 故障電流非常小 所以很難察覺漏電狀態 但若等到另一條火線也漏電的話 故障電流很大 這時候如果是人體感電 會更危險 ※ 編輯: ERT312 (36.238.192.161 臺灣), 04/07/2021 22:12:20
zi98btcc: 發電機的電壓是給電器如電燈馬達使用,關地什麼事浮動? 04/07 22:18
ERT312: 你不知道什麼是對地電壓嗎 04/07 22:22
zi98btcc: well,就像你電池正負極接燈泡發光,跟地有什麼關係? 04/07 22:24
ERT312: 我已經盡量教你了 包括你在物理板問的問題 不過你越說 04/07 22:25
ERT312: 我對你的評估解越低 包括看不懂法條內容 現在還不知道對地 04/07 22:26
ERT312: 電壓 就當作我是寫給其他人看的吧 04/07 22:26
HCZhicong: E大,發電機沒有接地,摸火線為什麼不會產生迴路?因為 04/08 13:55
HCZhicong: 發電機的參考點不是地嗎? 04/08 13:55
ERT312: 發電機沒有參考點 它跟大地是隔絕的 所以只摸一條火線 04/08 14:32
ERT312: 電流並沒有回來的路徑 這就好像小鳥停在單條火線電線上 04/08 14:33
ERT312: 不會觸電 04/08 14:33
ERT312: 此時的人與大地就像小鳥一樣 04/08 14:34
ERT312: 摸台電的火線會觸電就是因為台電的中性線一定有接地 04/08 14:36
ERT312: 若想活電作業就只能把自己與大地隔絕 鋪絕緣毯之類的 04/08 14:36