看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 a 規劃 2.問題描述(請詳述問題在哪): 不小心手滑在淘寶買了一台咖啡機 知道使用電壓是220V 50/60Hz https://imgur.com/a/DvNNKyE 附圖為電箱,想問電箱是不是有空間可以拉220V專線? (只給咖啡機使用) 走明線長度估計約為1~2公尺, 想確認一下更換項目與大概的價錢就好 (心理有個底) 預計增加項目 一組breaker 20or30A (想請問建議的品牌或是型號) 一組電線 5.5mm2 (想請問建議的品牌或是型號) 一組220V插座 (插座母頭是否可選擇?) 謝謝大家幫忙。 PS 不想使用升壓器 有先爬文台灣單相三線 是兩條火線(各110v 形成迴路時電位差220v) 補上使用機器功率: 機器:ECO310 半自動咖啡機 電壓:220~240V 額定頻率:50/60Hz 1100W (5.0A) 3.問題存在時間: 希望4月底前能夠處理好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.13.229.0 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1618215043.A.B11.html
howardcd: 小事啊! 04/12 17:10
chahaiue: 1.士林2.不用刻意選3.可 04/12 17:54
googleeeeeee: 沒有接地要加漏電開關或者是選有漏電開關的那個比 04/14 01:03
googleeeeeee: 較安全 04/14 01:03
syuhe: 士林2P15A. 大山5.5*3C 國際星光220插座 明盒*1 04/15 18:03
syuhe: 1.3 單價約200內 第2項 零售每米約百元上下 04/15 18:07