看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問如果是4樓透天,4顆電錶,1樓1顆電錶。 那我是打一根接地棒。然後接一條接地線到配電盤,然後G-N短接 然後1樓電盤G再接上去2~4F配電盤。 2~4F的G-N還要在短接嗎? 還是要從接地棒拉4條接地線到1~4F配電盤,然後G-N短接呢? https://i.imgur.com/pCryzpN.jpg 3.問題存在時間: 現在 4.照片連結:5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.59.191 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1618527721.A.2C3.html
starcow: 電表後第一個配電箱必須GN短接,其他樓層配電箱"嚴禁"短接 04/16 08:27
starcow: 建議每顆電表N線各自拉1條地線接到接地棒,比較安全但花錢 04/16 08:33
starcow: 最近線材漲價,建議先屯貨 04/16 08:36
所以從接地棒,拉四條線去各樓的配電盤嗎? ※ 編輯: hius (36.236.100.195 臺灣), 04/16/2021 12:01:05
markhbad54: 一樓表後的配電盤g-n是一樓的還是1、2、3、4樓的 04/16 14:41
starcow: 每顆電表後的第1個電盤,必須GN短接 04/16 14:57
starcow: 若要延伸至其他配電盤,其他配電盤內的GN禁止短路 04/16 14:58
starcow: 建議從接地棒拉4條接地線拉到每個電表後的第1個配電箱內 04/16 15:05
starcow: 這樣比較安全,但非常耗錢,尤其現在線材開始飆漲 04/16 15:07
接地棒後接端子盤然後分接到4個樓層獨立電錶出來的配電盤,在GN短接這樣嗎? 如果是接地棒接到1F配電盤,1F的配電盤內接地端子盤G-N短接,然後接地端子盤 在分出去2到4F,這樣2-4F,NG要短接嗎? https://i.imgur.com/7UfnOnH.jpg 還是只要是台電電錶出去的第一個配電盤,G-N都要短接呢?
zi98btcc: 我比較好奇的是,4個樓有4戶人家? 04/16 15:32
zi98btcc: 4顆電錶是台電電錶還是私人電錶? 04/16 15:32
4層樓透天可以一層一顆喔
starcow: 獨棟透天,4樓就可以裝4顆電表,但違建增高的樓層不算 04/16 15:40
ERT312: 先確定四顆電錶的電力來源是來自同一個變電箱同一顆變壓器 04/16 16:01
ERT312: 不同變壓器的中性線不可搭接 自然也不能共用接地棒 04/16 16:02
※ 編輯: hius (1.173.59.191 臺灣), 04/17/2021 18:31:39
zi98btcc: 電錶並不是多多益善吧!申請電錶不是要錢? 04/17 18:42
zi98btcc: 而且使用4顆電錶總電費有比較省錢? 04/17 18:43
core168: 電錶一顆3600元,電費是累進計算,分層電錶電費較低 04/17 21:34