→ starcow: 電表後第一個配電箱必須GN短接,其他樓層配電箱"嚴禁"短接 04/16 08:27
→ starcow: 建議每顆電表N線各自拉1條地線接到接地棒,比較安全但花錢 04/16 08:33
推 starcow: 最近線材漲價,建議先屯貨 04/16 08:36
所以從接地棒,拉四條線去各樓的配電盤嗎?
※ 編輯: hius (36.236.100.195 臺灣), 04/16/2021 12:01:05
→ markhbad54: 一樓表後的配電盤g-n是一樓的還是1、2、3、4樓的 04/16 14:41
→ starcow: 每顆電表後的第1個電盤,必須GN短接 04/16 14:57
→ starcow: 若要延伸至其他配電盤,其他配電盤內的GN禁止短路 04/16 14:58
→ starcow: 建議從接地棒拉4條接地線拉到每個電表後的第1個配電箱內 04/16 15:05
→ starcow: 這樣比較安全,但非常耗錢,尤其現在線材開始飆漲 04/16 15:07
接地棒後接端子盤然後分接到4個樓層獨立電錶出來的配電盤,在GN短接這樣嗎?
如果是接地棒接到1F配電盤,1F的配電盤內接地端子盤G-N短接,然後接地端子盤
在分出去2到4F,這樣2-4F,NG要短接嗎?
https://i.imgur.com/7UfnOnH.jpg
還是只要是台電電錶出去的第一個配電盤,G-N都要短接呢?
推 zi98btcc: 我比較好奇的是,4個樓有4戶人家? 04/16 15:32
→ zi98btcc: 4顆電錶是台電電錶還是私人電錶? 04/16 15:32
4層樓透天可以一層一顆喔
→ starcow: 獨棟透天,4樓就可以裝4顆電表,但違建增高的樓層不算 04/16 15:40
推 ERT312: 先確定四顆電錶的電力來源是來自同一個變電箱同一顆變壓器 04/16 16:01
→ ERT312: 不同變壓器的中性線不可搭接 自然也不能共用接地棒 04/16 16:02
※ 編輯: hius (1.173.59.191 臺灣), 04/17/2021 18:31:39
推 zi98btcc: 電錶並不是多多益善吧!申請電錶不是要錢? 04/17 18:42
→ zi98btcc: 而且使用4顆電錶總電費有比較省錢? 04/17 18:43
推 core168: 電錶一顆3600元,電費是累進計算,分層電錶電費較低 04/17 21:34