推 homway0302: 看誰最後動被燒掉的那個點的 請他去看 這應該沒鎖緊05/15 00:53
→ homway0302: 接觸不良造成的05/15 00:53
→ homway0302: 用銅排的電箱長這樣是基本的 有辦法配到這麼醜 可以拍05/15 00:55
→ homway0302: 整個電箱配置來分享嗎?05/15 00:55
→ markhbad54: 後來改的盤吧,要找水電05/15 02:01
→ markhbad54: 做冷氣的只會插插頭,也不一定要找當初的水電05/15 02:03
推 homway0302: 仔細看你的圖 才看到AST 台電有停過電嗎?看起來已經05/15 02:20
→ homway0302: 切到備用電源了 發電機跟市電短路? 螺絲本身沒看到痕05/15 02:20
→ homway0302: 跡 應該可以排除沒鎖緊這個因素了05/15 02:20
推 homway0302: 遙控開關 誤會成電源自動切換開關 上面當我沒講 XD05/15 02:33
早上再更新整個電盤
有點不太確定最後動電盤是誰
沒意外應該是設計公司裝潢找的水電
電盤看起來跟當初交屋時一樣 應該是建設公司配的
裝潢他們只負責另外拉電出去新設的插座上
AST在上面沒拍到 昨天沒有停電所以應該不會受到影響
※ 編輯: dannylin0711 (111.249.20.124 臺灣), 05/15/2021 04:21:04
→ iamznon: 看圖 現場灰塵也太多了吧...05/15 08:08
對 我也很納悶當初裝潢完來的清潔為什麼沒清這邊…
這是電盤全貌
https://i.imgur.com/rLhv5Ap.jpg
※ 編輯: dannylin0711 (111.249.20.124 臺灣), 05/15/2021 09:03:49
→ markhbad54: 會不會是螺絲下的銅排線徑太細了?05/15 12:04
找到原因了 沒鎖緊(
感覺是建商弄完之後沒鎖好
※ 編輯: dannylin0711 (223.136.83.72 臺灣), 05/15/2021 13:12:08
→ vwpassat: 應只是鍍鋅鐵質匯流排,而非黃銅或紅銅匯流排。 05/15 18:55
推 diogofseixas: 就氧化那個螺絲沒鎖緊 05/22 21:25