太陽能的熱水儲水槽是非密閉式 必須要有排氣孔,而且高度和水塔一樣高 但是排出來的汽會冷卻滴下來 搞得頂樓女兒牆都是壁癌斑駁 而且水滴還會流到水塔的電線上 試過自己用水管接到地上排水孔 太陽能業者說排氣壓力無法釋放 這樣太陽能熱水器會故障 https://i.imgur.com/ztE6MQf.jpg 試過掛一個海綿吸水 https://i.imgur.com/kXZAzKG.jpg 水太多吸不完 不知道有什麼方法 把排氣孔的水氣 好好的導引到洩水孔嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.238.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1621409452.A.FAA.html
judyli: https://imgur.com/a/QZruNgI 試試這樣?05/19 16:55
markhbad54: 其實你就用圖一水管的方式,05/20 10:23
markhbad54: 但是不要接到排水孔,05/20 10:23
markhbad54: 而是要懸空在排水孔上10公分,05/20 10:23
markhbad54: 水管中間要保持傾斜避免積水,這樣就不會有壓力問題了05/20 10:23
請問懸空和插入排水孔,有什麼差異嗎?原本我也是插入排水孔,甚至想說引入水塔回收再 利用,但是太陽能業者說,插入水塔有虹吸效應反而把水塔的水吸入熱水器儲水桶(啥,真 的假的),最主要是要洩壓排氣,又不想水滴搞得滿地都是,我是不懂引入排水孔怎麼會有 壓力洩不了的問題 ※ 編輯: rtoday (223.138.231.167 臺灣), 05/20/2021 13:28:32
markhbad54: 懸空就是要破壞"虹吸效應"及"水封" 05/20 13:47
markhbad54: 虹吸效應會在用水時透過管子吸到另一端的水, 05/20 13:47
markhbad54: 水封則會讓排氣時要額外抵抗水壓 05/20 13:47
rtoday: 原來如此,謝謝樓上大大 05/20 18:59